矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 小鬼头

X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-28 20:09
我数字表头本来就是单独供电的,
在双显表改造时也是如此。

那就可以,还不用改esr表电路。改一下参数,让输出dc电压合适就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-28 20:09
我数字表头本来就是单独供电的,
无须考虑共地的问题,
在双显表改造时也是如此。

用2.4k的电阻代替表头,可调电阻为100欧时,增益大概10倍,且是全波整流,因此,压降大概是400mVdc。

你把可调电阻以及与他串联的电阻改高阻值(均增至为原来的5倍),总阻值约1k,可得到约100mVdc输出。不合适时,调一下可调电阻就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-28 20:37:16 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-28 20:28
用2.4k的电阻代替表头,可调电阻为100欧时,增益大概10倍,且是全波整流,因此,压降大概是400mVdc。

...

我的数字表头适应范围比较大,
如果满偏压降大,
应该反而对测量精度有利。

数字表头也无须调零,
满偏作为0欧姆,
半偏就是中值。
对于数字表来说,
中值的精确设定就比较重要了,

现在有些不太明白,
这个中值是如何计算出来的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-28 20:13
那就可以,还不用改esr表电路。改一下参数,让输出dc电压合适就行。

不过,我还是推荐你按282楼来做。

因为,采用上述接在原表头两端的方法后,电路原理不明晰。而且,数字表头电路的地线与esr表的地线之间所构成的电容,也变成运放一个负载,有可能会引出一些意想不到的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-28 20:37
我的数字表头适应范围比较大,
如果满偏压降大,
应该反而对测量精度有利。

一句话说不清,你最好看看我当年那篇esr专题文章:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148682
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-28 20:53:11 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-28 20:43
一句话说不清,你最好看看我当年那篇esr专题文章:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewth ...

谢谢,我慢慢学习一下,
不过,
中值的实验标定应该不难,
是不是用实物电阻,
使电流(对于我现在来说是电压)
在短路时的一半,
则此实物电阻的阻值即为中值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-28 20:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-28 20:53
谢谢,我慢慢学习一下,
不过,
中值的实验标定应该不难,

对。

遵循指针表的欧姆档规律。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-28 21:04:47 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-28 20:38
不过,我还是推荐你按282楼来做。

因为,采用上述接在原表头两端的方法后,电路原理不明晰。而且,数 ...

先按简单方案试试,
有问题再深入研究。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-28 21:08:21 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-28 20:59
对。

遵循指针表的欧姆档规律。

还有一种方案应该也可以,
比如预先固定中值为1Ω,
通过调节增益,
使测定1Ω实物电阻时达到半值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-29 12:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-28 21:08
还有一种方案应该也可以,
比如预先固定中值为1Ω,
通过调节增益,

不是这样的。

实际上,中值要准确控制,是比较难的,需要多次调试才行。因为运放电路的驱动内阻、测试回路中的导线内阻等,也对中值有贡献。

你现在是可以允许采用非标准的中值(不采用指针表头、仅用双显的数字表头)。所以,利用这一点,可省去调试的麻烦:

1、使用合适的电阻作R9。这个电阻,也是检流电阻Rsen,记下此电阻的准确阻值。

2、短接表笔,测量得到数字表头的读数V1。

3、用表笔接一只阻值为Rt的电阻,测量得到数字表头的读数V2。

4、用上面2个电阻、2个电压的数据,可倒算出“欧姆中值”。利用欧姆中值、V1,可以进行编程。

如果你看不懂我这部分内容,你需要先读一读那篇专题esr表文章。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-29 12:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-29 12:50
不是这样的。

实际上,中值要准确控制,是比较难的,需要多次调试才行。因为运放电路的驱动内阻、测试 ...

“3、用表笔接一只阻值为Rt的电阻,测量得到数字表头的读数V2。”

这一步操作,是按照应用时测esr的接法来进行,但测的对象是Rt。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-29 14:01:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 abbey_tom 于 2022-8-29 14:16 编辑
小鬼头 发表于 2022-8-29 12:50
不是这样的。

实际上,中值要准确控制,是比较难的,需要多次调试才行。因为运放电路的驱动内阻、测试 ...


第1步的R9大体上就接近于中值吧?
我前面的意思也并不是一次搞定,
有可能需要反复调试
我是想假如要得到预定的中值,比如说1Ω
就将Rt=1Ω接入进行测试,
微调R9的值,反复比较短路和Rt接入这两种状态下的电压示值,
当二者为2倍(或非常接近2倍)关系时,
此时的R9值即算调整好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-29 17:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-8-29 14:01
第1步的R9大体上就接近于中值吧?
我前面的意思也并不是一次搞定,
有可能需要反复调试

对。可以这样处理。

但要注意,改变了R9,需先测出短接表笔时的dc输出电压;再串上Rt=1欧,看dc输出电压是否降一半。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-29 17:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-29 17:19
对。可以这样处理。

但要注意,改变了R9,需先测出短接表笔时的dc输出电压;再串上Rt=1欧,看dc输出电 ...

这个一前、一后,可以调换过来操作。

主要是不能使用改R9之前的dc电压数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-29 18:54:27 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-8-29 17:25
这个一前、一后,可以调换过来操作。

主要是不能使用改R9之前的dc电压数据。

是的,我也是这个意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-29 02:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表