|

楼主 |
发表于 2018-11-18 20:19:57
|
显示全部楼层
买了一个二手电源DF1731SD2A和DIY电源进行电流稳定性对比测量,测量台表开机预热1小时,电源预热半小时,电源串联1Ωbz3电阻,台表测量电阻电压。平均值=318.200 e-3v σ标准差=4.986 e-6 n样本数=100,3 σ=14.958μv(μa),改接diy电源预热半小时平均值=350
72 e-3v σ标准差=5.1529 e-6 n样本数=100,3 σ=15458μv(μa),台表电压档短路器统计均σ=117.65E-9,3 σ=0.35μv,所以台表噪音对电源误差影响小两个量级可以忽略不计。和前面对6626电源测量数据对比 200.0784mv,100个数理统计测量偏差σ1.977E-7,3 σ=0.5931μv(μa)电源精确度还是比较高的。 |
|