矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: pdshyh

请教HP3457A表的使用问题

[复制链接]
     
发表于 2018-9-22 09:42:32 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-21 22:09
washu 老师好,6626电源风扇换了声音稍微小点,风量感觉也少了点心理作用吧,电源二通道设置电压4v,电流 ...

飘那么多?

3457A 开机预热 2 小时之后,再开 6626,此时 3457 不接入电路,6626 接到负载上预热约 30 分钟后再将 3457 接入回路中测试看看谁飘?


如果还是飘,恭喜你更大的坑等着你 你要烧鸡肫了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 pdshyh 于 2018-9-22 19:09 编辑
washu 发表于 2018-9-22 09:42
飘那么多?

3457A 开机预热 2 小时之后,再开 6626,此时 3457 不接入电路,6626 接到负载上预热约 30 ...


      washu 老师好,3457A开机预热2小时之后在6626开机 接到负载上预热约 30分钟.....,电源预热和台表预热时间不一样知道了,这就开机预热看看谁漂。
     今天上午同时开机连接预热过程6626电流也有摆动(设置电压由4v调整为3v,电流0.3a),预热1小时3457A和6626电流读数都比较稳定准备进入记录测量阶段,碰到OCP键(事后查翻译知道是输出脉冲),出现overcurrent错误,电源在OCP档,只会关机开机消除错误和变换电源档 ,上午摸索会不关机消除错误,瞎弄的。
      6626面板各键 全部英译汉了解了一些各键汉语意思分系统/输出/键盘输入/LCL,washu 老师简单介绍6626如何设置cc/CR/CW/OCP等模式,4通道串联并联外部连接还是在系统等设置,LCL什么作用,系统几个键addr摸不着头绪。
      习惯开机就测量,今天测量预热1小时后8欧康铜线电阻0.3a的电流,手摸电阻也微热,理解了预热期间3457a漂是正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-22 19:45:12 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-22 19:08
washu 老师好,3457A开机预热2小时之后在6626开机 接到负载上预热约 30分钟.....,电源预热和台 ...

OCP是OVER CURRENT PROTECT。过流保护,默认是0A,你一按就保护了。需要先设置好值才能用。或者不用。
ADDR是设置仪器的遥控地址(通过GPIB接口)。LCL是LOCAL按键,仪器处于遥控模式时面板会锁住,按这个键返回本地控制模式。估计你都用不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:52:18 | 显示全部楼层
ChrisLove 发表于 2018-9-22 19:45
OCP是OVER CURRENT PROTECT。过流保护,默认是0A,你一按就保护了。需要先设置好值才能用。或者不用。
A ...

谢谢ChrisLove 老师指教,新弄一个6626电源一抹黑什么都不知道,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-22 20:53:00 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-22 19:08
washu 老师好,3457A开机预热2小时之后在6626开机 接到负载上预热约 30分钟.....,电源预热和台 ...

我上次应该和你说了简要使用了吧,你往前翻翻

OCP 也和你说过了,对于过流保护,6626 支持 CC 和 OCP 两种方式

OCP 未打开时,如输出电流超过预设值则进入 CC 模式,输出电流始终不超过设置值,但不会关闭输出(恒流)

OCP 打开时,一旦输出电流超过设置值,即切断输出

OCP 键用于切换这两种状态,OCP 启用时会在屏幕上对应的地方显示小三角


LCL 是切换远程(计算机控制)和本地(前面板键盘);ADDR 用于设置接口地址。STO 将预设值存储到非易失记忆体中,比如电压电流等设置,RCL 回调这些设置。默认的,STO 0 存储值会在开机时调用(即默认值),我记得之前都说过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-23 11:25:27 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-9-22 20:53
我上次应该和你说了简要使用了吧,你往前翻翻

OCP 也和你说过了,对于过流保护,6626 支持 CC 和 OCP  ...

       谢谢washu 老师,您说的简要使用我基本记到文档中了方便用,主要初次接触,比如OUTPUT ON/OFF 键我理解必须按OUTPUT ON/OFF 键输出启动,使用后才知道如何使用 昨天也是使用中瞎胡按电流过载保护了,上次请教是电压设置过载保护了,
      电源还是比台表功能简单,过去lm317稳压电源控制调整电压,新做的lm385电源才知道可以控制恒流,6626的cv状态刚刚调出来,昨天急着想调整为cv状态用测试台表电压档情况,负载电阻小,电源电流范围向大的方向调整的不够,电压缩小范围缩小的少一直在cc状态 ,unr恒功率怎么设置还不知道。这个功能不常用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-23 16:07:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 pdshyh 于 2018-9-23 16:09 编辑
washu 发表于 2018-9-22 09:42
飘那么多?

3457A 开机预热 2 小时之后,再开 6626,此时 3457 不接入电路,6626 接到负载上预热约 30 ...


      washu 老师好,按照您的测量预热方案昨天晚上进行开机预热测量,喜忧参半,预热偷工减料了一点,5点半3457A开机1.5小时后,7点6626带载开机半小时,7点半开始测量 ,第一段7.35-8.07大概每十分钟拍照记录情况不好电流测量设置0.3a,3457A(ma)/6626(a):300.1430/0.29996*300.1893/0.29996*300.2002/0.2996,3457A电流读数还是漂着增加。
微信图片_20180923151628.jpg
      第二段电压测量8.15-8.35,6626状态为cc电流设置 0.2a,3457A(V)/6626(V)/6626-3457A(mv):1.681888/1.6909/9.02*1.681980/1.6909/8.92*1.678265/1.6876/9.335,6626恒流,电源和3457A电压差偏差不大。
微信图片_20180923152512.jpg
      第三段8.44-9.20,电流测量恒流电流设置0.2a,3457A(ma)/6626(a):200.1285/0.20003*200.1121/0.19998*200.1150/0.19998*200.1162/0.19998*200.1158/0.19998*数理统计测量一次1.2487E-7,3457A电流读数终于看到向下飘动了读数稳定在200.11**ma
微信图片_20180923154824.jpg 微信图片_20180923154932.jpg
     第四段9.22-9.30,电流测量恒流电流设置0.33a,3457A(a)/6626(a):0.330547/0.32995*0.330546/0.32995*0.330545*3457A电流一次1.154E-6,
微信图片_20180923155708.jpg 微信图片_20180923155613.jpg
      3457A电流为1a档3457A电流数据比其它的高一位,
      第五段9.36-9.46,电流测量恒流电流设置0.25a,3457A(ma)/6626(a):250.1571/0.24999*250.1690/0.24999*数理统计测量一次1.797E-7,
微信图片_20180923160311.jpg 微信图片_20180923160335.jpg
3457A预热2小时时间好长不习惯,数理统计有好有坏。一边飘情况改善。老师看看这个大坑还有没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-24 16:00:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 pdshyh 于 2018-9-24 16:07 编辑

     本来想6626固定一个电流输出,在长时间测量3457A电流档漂的情况,开机3457A和上次一样无电,背后的标识220v-240v80ma保险管(用的是100ma)又烧了,什么情况呀,哪方面操作失误了,电源先按输出键关闭后关闭台表电源或拆除台表连接后关闭电源电源。

补充内容 (2018-9-25 08:24):
原来手持表烧保险是在操作中烧掉,这两次保险是在使用完成后关机在开机发现保险烧了。是不是保险管有问题。

补充内容 (2018-9-25 14:53):
应该用0.1a 慢熔保险管,不好找,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-25 17:32:10 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-23 16:07
washu 老师好,按照您的测量预热方案昨天晚上进行开机预热测量,喜忧参半,预热偷工减料了一点, ...

3457 飘的幅度远大于 6626(或者说看不出 6626 有飘)

所以恭喜了,准备入新坑吧 你需要一个电流鸡肫或电阻鸡肫 --- 电流鸡肫明显难以获得,所以只能上电阻鸡肫

考虑到电流尺度(0.1~1A),最廉价的就是 BZ3 1 欧姆 和 0.1 欧姆 用它来仲裁,是 6626 飘了还是 3457 飘了吧



cr10322.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-25 17:33:53 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-24 16:00
本来想6626固定一个电流输出,在长时间测量3457A电流档漂的情况,开机3457A和上次一样无电,背后的标 ...

看了你在隔壁论坛的帖子了,你用错了保险管,所谓“后面”指的是 3457A 的屁股输入端子,你的已经被 44491A 代替。

电源保险管是另一个玩意,不叫作后面保险管。不管哪个保险管,3457A 手册上都写有型号的,电源保险管是 313 型,输入端子才是上次和你说的 312 型。


cr10869.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-26 08:58:28 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-9-25 17:32
3457 飘的幅度远大于 6626(或者说看不出 6626 有飘)

所以恭喜了,准备入新坑吧  你需要一个电流 ...

washu 老师好,本来想买一个bz3标准电阻0.1Ω的玩,测量小电阻用,3457a表测量DIY电源电流就一个方向漂,四线电阻测量也是,不过都预热时间不足,6626电源cc模式电流读数基本不变,cv模式电压末位变化,万用表飘的可能性很大,不好处理吧。有标准电阻,怎么校对6626和3457A那个飘,很好奇,标准电阻不好淘
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:29:34 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-9-25 17:33
看了你在隔壁论坛的帖子了,你用错了保险管,所谓“后面”指的是 3457A 的屁股输入端子,你的已经被 4449 ...

想看看手头下载的操作手册只到5-36,没有找到6-2表,您不划线标注确实找不到 ,手册下载不全,谢谢washu 老师细心讲解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-26 10:31:12 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2018-9-26 08:58
...万用表飘的可能性很大,不好处理吧。有标准电阻,怎么校对6626和3457A那个飘,很好奇,标准电阻不好淘


你有 44491A,就好处理 没有其实也不是大问题,3457A 的前后输入端子也是程控的

和测 4 线电阻类似,标准电阻接入回路,44491A 的电流通道接入回路,电压通道接到标准电阻的 Sense 端子,这样就可以轮询 3457A 测到的回路电流和标准电阻上的电压,然后看看标准电阻两端的电压是跟着 3457A 测到的电流读数飘还是不跟着飘,和 6626 一样稳如狗

3457A(44491)可以这样测,是因为离开电流测试功能后,电流端子在内部是短路的,不影响被测回路;通过切换前后输入或切换 44491A 复用器,也保证了回路电流在测试端子上产生的压降不影响测试标准电阻上的电压,所以这个测试,用别的表要两台,用 3457A 只需要一台
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-26 10:32:10 | 显示全部楼层
标准电阻和 3457A 一样,本坛、隔壁论坛时常蹲点吧,每个月都会有出
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:01:16 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-9-26 10:31
你有 44491A,就好处理  没有其实也不是大问题,3457A 的前后输入端子也是程控的  

和测 4 线 ...

奥,知道了3457A+6626+标准电阻用伏安法4 线测量标准电阻电流和电压,谢谢washu 老师,2357A电流和电压测量是相互独立,标准电阻阻值恒定电流恒流,电压也就恒压,对比电流和电压变化情况来判断电流档是否飘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 21:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表