|

楼主 |
发表于 2013-12-9 12:26:39
|
显示全部楼层
本帖最后由 白居不易 于 2013-12-11 13:01 编辑
长期不用的电解电容上机前需要通电赋能(也叫极化处理),逐步提高直流电压,先用15%电压通电5分钟,每次提高5%通电5分钟,直到额定电压。
我没有这个条件,先用欧姆表测试没有短路现象,直接加150V直流高压处理6小时,再用220V处理6小时,为防止短路击穿,串接了24K2W电阻(可顺便测试漏电电流),刚接通直流,24K电阻上的压降达15、6V,其电流(包括充电电流和漏电流)=16V/24K=0.67毫安,然后迅速降低到5V(电流0.21毫安)。接通电源后随时观察电容是否发热,密封垫是否膨胀,如果异常应及时断电。提高到310V直流高压处理时(限于条件最高只能达到310V),测试24K电阻上的电压降为1.5V,电流=1.5V/24K=0.0625毫安,一小时后电压降为1.25V,电流=1.25V/24K=0.052毫安,三小时后电压降为0.7V,电流减少到0.029毫安,说明通电赋能十分有效(有条件最后可以用450V电压处理)。4小时后电压降0.55V,漏电流减少到0.023毫安(相当于13.5兆欧姆电阻),满6小时结束,可以放心使用。电解电容标准允许漏电流为0.025~0.05毫安/微法,经过处理后该电容漏电不足标准值的0.46%~0.92%。多次放电后,用欧姆表测试,摆动幅度比处理前明显增大,表针可以回到原位。78年生产的天和电容能够有如此上乘表现,不愧国货精品。 |
|