矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: xjw01

用数字电桥测暄矿机变压器损耗测定

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-10-19 21:58:04 | 显示全部楼层
刷程序问题,到了正适安装时,在坛上发个贴请教,大家会帮你下载成功的。
不会刷程序的人,比较多,发个专贴,方便很多人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-10-19 21:58:07 | 显示全部楼层
正在做232转换器
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-10-19 22:00:55 | 显示全部楼层
请叫XJW老师单片机可以用STC其它型号代替吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08:07 | 显示全部楼层
STC12C5A系列的,应该都可以的。选用FLASH容量16k或以上的比较好。
因为,程序还没有写完,如果写完整,容量可能会超过8k
STC12C5A60S2,FLASH是60k,太多了,用不完,有点浪费。价格了贵了近一倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:46:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-10-20 16:48 编辑

本电桥的精度:
    电桥平衡时,以及平衡点周围30倍与1/30范围,精度可达到0.5%,超出此范围,误差变大。在30倍与1/30之内,可按300字的精度测算精度,即0.3%,做为误差指标,最好留下余量,即0.5%,个人建议使用1%,因为采用色环电阻,推荐精度是1%,这样取材最方便。
    1%精度电阻,经过简单筛选,很容易达到0.5%的精度,那么最终LCR表的精度会优于1%,如果不筛选,直接使用1%精度电阻,将不易得到1%精度的电桥精度,要碰运气了。如果把电阻筛选到0.1%精度,电桥精度将达到0.5%
    本电桥最小分辨阻抗是表头测定电压时的分辨力决定的,1字分辨力对应的阻抗是相应量程下臂电阻的1/(300*30)≈1/10000
    20欧档的最小分辨阻抗是20/10000=2毫欧。
    1k欧档的最小分辨阻抗是1000/10000=0.1欧。
    同样道理,最大阻抗分辨力为量程电阻的10000倍
    100k欧档的最大分辨阻抗是100k*10000=1G欧左右。
    在距离平衡点1/300及300倍处,误差加大10倍,如果再超此范围,直接采用零点非线性误差1至2字即可,1字误差相当于满度值的1/(300*30)=1/10000,如1k欧档,固有常数误差至少是1000/10000=0.1欧,20欧档至少为20/10000=2毫欧。做为误差估计,建议乘以两倍,即20欧档,保底存在4毫欧的误差。
    电感分辨力约为2 mΩ/(6.28*7.8kHz)=0.4uH
    频率7.8kHz时,电容分辨力约为1/(6.28*7.8kHz*1G欧) = 0.02pF
    最小分辨力与最小测值不相同,因为检波器存在2至3个字零点检波门槛,所以最小值测量分辨力大3倍。
Q值精度比较特殊。显示为98,并不是说它的精度是1%,我们对它取倒数后,保留到小数点以下第三位,变成0.010,小数点以下第三位就是误差位,约两三字误差。即0.010的误差可以达到30%,对应的Q=98的误差也高达30%
    Q值的误差实际上是X和R二者中精度最低的那个。X与R在这个LCR表,是用同等增益系数放大器取得的。当X在1倍量程处取得1%精度,对于Q=100,R将在1/100量程处取得结果。表头的平均读值安400字计算,那么1/100量程入只有4字,此时,R的误差将高达20%至50%(一到两字误差)
这个表的高Q值测定,与Q表比较,性能还有很大距离。
    Zx高Q,测量电阻分量误差大,测电抗分量误差小。反之,Zx低Q,测电阻分量误差小,电抗误差大。低Q时,电抗分量相对电阻分量很小,当电阻分量满度时,电抗分量的读数很小,受表头分辨能力、正交分离度等影响,电抗分量测量精度下降,在Q值大于0.1时,且Zx远离测量极限状时,电抗测量仍有较高精度。测量感量,如果与阻抗法测量比较,设频率为f时,一个Q=0.1的电感,用阻抗法测量电抗需要30倍f才能将这个电感测到同样的精度(假设频率上升过程中,电阻分量保持不变)。 也就是说,电桥的工作频率虽然只有7.8kHz,但它相当于100kHz至500kHz频率下阻抗法测电抗的效果,所以可以准确的测量小电感。

    小电感最小测量约0.1uH至0.2uH,测量0.5uH电感,误差可达5%至10%,测量1uH电感,误差小于5%

    精度实测参考

被测电阻        档位        100Hz        1kHz        7.8kHz
7mΩ        20欧        4 mΩ        6 mΩ        6 mΩ
14mΩ        20欧        10 mΩ        13 mΩ        13 mΩ
223 mΩ        20欧        222 mΩ        222 mΩ        222 mΩ
3.129Ω        20欧        3.13        3.13        3.12
50.46        20欧        50.70        50.48        50.65
50.46        1k欧        50.50        50.35        50.56
100.45        1k欧        100.4        100.2        100.3
301.3        1k欧        301.5        301.6        302.3
100.3k        100k        100.2k        100.2k        100.3k
2.210M        100k并        2.213M        2.205M        2.187M
4.436M        100k并        4.46M        4.42M        4.30M

    Zx开路时,100k档并联残余电阻是2.4GΩ(100Hz),2GΩ(1kHz),127MΩ(7.8kHz),使用并联法测量电阻,所得阻值实际上是残余电阻与被测电阻的并联值。
    上表2.21M欧7.8kHz测量,并联值是2.21//127 = 2.17M欧,实际显示为2.19M
    上表4.44M欧7.8kHz测量,并联值是4.44//127 = 4.30M欧,实际显示为4.30M
    串联法测量高阻值电阻,在7.8kHz档,受残余导抗影响,测值误差很大。因此,测量高阻值电阻,建议使用1kHz频率并联法测量,而不应使用串联法,也不要使用7.8kHz。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:44:28 | 显示全部楼层
板子已收到,正在试装一台。
已发现一处错误,得动个小手术。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 07:57:44 | 显示全部楼层
试装成功。
等我再检查一次,看看有没有漏洞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-10-24 08:26:31 | 显示全部楼层
祝贺成功!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:30:35 | 显示全部楼层
PCB正面.jpg
PCB反面.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:35:13 | 显示全部楼层
7805与7905靠得太近,安装时,要斜装,以免两个散热片断路。
7805散热片是地线,7905是火线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:37:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-10-24 08:38 编辑

电源部分的PCB没有设计好。
电源部分个头大,留给它的PCB面积太小。
当时应设计为贴片安装,就没有这个问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:08:48 | 显示全部楼层
估计只发7张PCB板子。
昨天试装,用了一张。
准备将洞洞板上转移到PCB板上,又要用一张。
存留一张。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:09:39 | 显示全部楼层
如果有制作第二版PCB,那我就将9张全部发出去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:16:21 | 显示全部楼层
安装这个表,基本不用调试。
但要求有一块四位半以上的万用表。用于筛选电阻。
用三位半的表,最多只能做到1%的精度,而且,要达到1.5%都有点麻烦。
因为,三位半的表,质量好的,精度一般也只有0.5%左右,这种精度下,最后的总误差是LCR表固有误差与下桥臂电阻误差的均方值,所以最后总误差约为1%,差的三位半表,连0.5%电阻档精度都保不住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:19:41 | 显示全部楼层
我是采用VC9806+筛选电阻。
也与0.01%精密电阻对比过,VC9806+电阻档精优于0.1%,最后筛选出的电阻精度也超过0.1%,所以对于本电桥,电阻误差可以忽略。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-30 14:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表