矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: donglw

数字万用表识别三极管的方法

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:16:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 donglw 于 2024-7-23 09:29 编辑
红河310 发表于 2024-7-23 07:42
“为何使用数字万用表的二极管档测量,因为它提供的测量电压是2.8V,它适应绝大多数三极管的识别。”

...

不清楚1.25V到4V是如何得来的!

数字万用表二极管档位电路原理图解
数字档位电路原理如下:
该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为
va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v
vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+=[30.1/(1+0.47+0 .5+274+30.1)]×2.8= 0.275v
1657699273119613.png
集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表电压量程200mv ,所以显示屏读数应为溢出状态(显示 1”)。当被测二极曾vdx接入电路之后, a点电压由2.782v被箝位到二极管的正向压降vf(硅管为0 .7v左右,锗管为0.3v左右),而此时集成电路7106的输入电压变为
vin= (r15/(r14+r15)) vf= [30.1/(274+ 30.1)]vf≈ 0.1 vf
由此可见,在集成电路输入端,vf被衰减了10倍,这相当于将200mv的基本表扩展到了2v的量程,并且在显示屏上直接显示出被测二极管的正向压降vf。 在此期间,通过被测二极管的测试电流为
if(硅管)≈ (v+-vf)/(r17+ ri6+rt)= (2 8-0.7)/(1+0.47+0.5)=1.066ma。
if(锗管)≈ (v+-vf)/(r17+r16+rt)=(2.8-0.3)/(1+0. 47+0.5)=1.296ma。

显然,二极管档的测试电流比起电阻档至少要大一个数量级,比值基本上能够满足大多数半导体二报管和对其pn结单向导电性的测试判别要求。基准电压vref由集成电路内部基准电压源(+2.8v)经ri8、rl9、rp3、r20和 r48分压供路,可调电阻rp3的电压调整范围为9. 51-10.73mv通过适当调节rp3的滑臂动位置,便可以获得基准电压vref=100.0mv。c8和r29,r30组成基准电压输入端高频滤波电路。
q1、q2和rt、ri6组成测试端口过压保护电路。rt 为正温度系数的热敏电阻ptc,晶体三极管qi和2的集电结分别短接后,又将两者反极性串联起来,利用其发射结的稳压原理,用于抑制测试端口异常情况下的高电压侵扰。例如,如果误用二极管档测量市电电压(ac220v)时,电流途经为rt--rl6-- q1--q2,q2此刻为正向导通,而ql则立刻反向击穿,起到了限幅保护作用。与此同时, r t因流过较大的电流而迅速发热,其电阻值将随体温升高而急剧增大, 由于限制了流过q1与q2的电流,从而保护了q1,q2的安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:17:00 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-22 22:11
啊,对,没有数字表的时候,我就是用舌头,这是老师教的,因为舌头表面的电阻相对比较稳定,大小也合 ...

我们以前也有老师这样教,但是我是用手碰的,但是万用表的反应没有舌头灵敏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-7-22 22:13
不懂装懂,你说的基本是瞎扯!指针表不能分辨三极管?搞笑来的吧?指针万用表的高压电池就一定能损坏晶体 ...

楼主确实是在误导大家,我支持你。

楼主拿datasheet的BVceo来说事,想以此来证明他的论点有道理。可惜的是,没认真看datasheet、或者说没看懂datasheet相关内容的,却是楼主。

下面的截图来自楼主贴的BRF93A资料,这里清楚地表明:这只管子BVceo的测试条件是1mA。而指针表高压电池供电档(x10k档),最大灌出的电流不超过200uA。

按规范(1mA)来测试管子的BVceo,是测不坏管子的。现在的测试电流远低于1mA,何来的“测坏管子”?
IMG_4024.jpeg

评分

2

查看全部评分

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:23:05 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-7-22 22:10
15V万一手误接反,大多数小功率三极管的be结是承受不了15V反向耐压的,一定会击穿,具体击穿后坏不坏, ...

10k挡理论上不宜测量,因为电压有10.5、12、15、22.5多种电压。但是电流却很小,所以不怕的。我经常这样测量。但是没有用稳压电源的同等电压试验是不是会损坏PN结。但是按照三极管的说明,应该会损坏。指的是9014这类小功率管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:28:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 donglw 于 2024-7-23 09:12 编辑
小鬼头 发表于 2024-7-23 08:19
楼主确实是在误导大家,我支持你。

楼主拿datasheet的BVceo来说事,想以此来证明他的论点有道理。可惜 ...

请问:无论设计还是维修,是否需要了解器件最大值?
BFR93A的最大值:Vceo=12V;Vebo=2V。是否正确?
指针万用表高压档的电池电压15V,是Vebo=2V的几倍?是否超过Vceo=12V的电压?
工程要求器件的选取需要冗余,必须小于器件的最大值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:33:43 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-7-23 08:28
BFR93A的最大值:Vceo=12V;Vebo=2V。

有一个前提:IB=0,IC=1mA。也就是说IB>0.假设30μA,Vceo就小于12V。是不是这样的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-23 08:34:12 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-7-22 21:11
万用表是电子爱好者常用工具,但是一般无法测量高频信号。为了让万用表也能像场强仪那样测量高频信 ...

牛头不对马嘴的回答

指针万用表不能测试三极管纯属胡扯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:39:48 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-7-23 08:33
有一个前提:IB=0,IC=1mA。也就是说IB>0.假设30μA,Vceo就小于12V。是不是这样的?

工程要求器件的选取需要冗余,必须小于器件的最大值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:50:12 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-7-23 08:39
工程要求器件的选取需要冗余,必须小于器件的最大值!

这个显然是大功率的,你看看最后一行hFE的,IC=30mA。VCE=8,因为有RC、RE上面有压降。所以VCEO不可能有12V。假设是15V的电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:50:34 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-7-23 08:23
10k挡理论上不宜测量,因为电压有10.5、12、15、22.5多种电压。但是电流却很小,所以不怕的。我经常这样 ...

请看楼层20#和27#回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 08:52:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 donglw 于 2024-7-23 08:59 编辑
快乐年 发表于 2024-7-23 08:50
这个显然是大功率的,你看看最后一行hFE的,IC=30mA。VCE=8,因为有RC、RE上面有压降。所以VCEO不可能有1 ...

不要偷换概念:BFR93A不是大功率管
你带电使用指针万用表电阻档测三极管,你使用指针万用表电阻档测三极管要带电阻测量?
指针万用表高压档的电池电压15V,是Vebo=2V的几倍?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 08:55:57 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-7-23 08:52
不要偷换概念:BFR93A不是大功率管
指针万用表高压档的电池电压15V,是Vebo=2V的几倍?

你自己亲自试一试就知道,看样子你没有试过用指针表测试半导体哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:05:35 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-7-23 08:55
你自己亲自试一试就知道,看样子你没有试过用指针表测试半导体哦。

我维修某通讯设备,误使用指针万用表高压档测量烧过BFR93A芯片。提醒大家不能使用指针万用表高压档测量三极管的好坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 10:05:07 | 显示全部楼层
donglw 发表于 2024-7-23 09:05
我维修某通讯设备,误使用指针万用表高压档测量烧过BFR93A芯片。提醒大家不能使用指针万用表高压档测量三 ...

我昨天喝汤用了调羹,呛着了,提醒大家喝汤不要用调羹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 10:10:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-26 19:40

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表