|
发表于 2024-3-4 19:07:07
|
显示全部楼层
本帖最后由 加糖的咖啡 于 2024-3-4 19:08 编辑
万用表电流档压降,是指从测量端(两只表笔之间)看进去的电阻与被测满度电流乘积。我最开始的帖子,只是针对设计时,用83μA的表头,扩成最小灵敏度100μA造成电流档压降0.75V的吐槽。而如果将设计值改为最高灵敏度(这是指成表)200μA,电压档将和108表一样的5KΩ/V,会使电流档压降大大降低,这个结论应该没有错误(有图为证)。如果您有兴趣,可以找一下50年前出的书,赵宝义老前辈著的《万用电表》一书。印象中坛里原来有影印版的。里面有大量的设计例题和老表电路。像上图47表这种用等效50μA(0.25V)电流表,配合"开路个别转换式分流电路”,在老表中几乎没见过。这种电路的缺点就是开关电阻与分流电阻串联,500mA档分流电阻才0.5Ω,开关有0.05欧的接触电阻,就会造成10%的误差,更别提什么刀刀压线了。也与我吐槽的闭路抽头转换式分流电路扩流很小,根本就不是一回事。 |
|