矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: abbey_tom

对指针表电阻档精度 3% of ARC 表示方法的理解

[复制链接]
     
发表于 2022-2-6 14:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 quexing 于 2022-2-6 14:59 编辑

绝对误差、相对误差、等级误差,三个误差很容易搞乱。
以交流电压为例;标准电压是220,假设这个电压正好是220.但是万用表250V档测得210.绝对误差是-10V,相对误差是-4.5%,等级误差是-4%。如果用500V测,则等级误差是-2%。{这个等级误差名词不记得有没有记错},所以我说测线性的不要偏得多的档位测,例如测量220V交流,最好不要用250V档位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-2-6 15:01:05 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-2-6 14:57
绝对误差、相对误差、等级误差,三个误差很容易搞乱。
以交流电压为例;标准电压是220,假设这个电压正好 ...

好吧,按照自己的思路测,喜欢就好,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-6 21:28:17 | 显示全部楼层
这个贴很有趣,顶上来看看。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 16:04:00 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-2-2 13:52
从表头上的刻度也可直观地看出,
在中值20Ω处,3%弧度的误差明显超出2Ω

我炒冷饭,有些忘记,可能是……。
你说的3%就是电流电压刻度的1.5格了,就是误差是示值的12%了。2.5级的就是1.25格了?

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:36:54 | 显示全部楼层
林健 发表于 2023-3-27 16:04
我炒冷饭,有些忘记,可能是……。
你说的3%就是电流电压刻度的1.5格了,就是误差是示值的12%了。2.5级 ...

本帖所说的刻度是针对电阻档的刻度,
误差是3%,
无论指针示值是多少,
其可能的值就是以指针为中心,
左右偏移范围为整条刻度的3%
因为电阻刻度是非线性的,
因而,指针在不同位置,
偏移3%是大不相同的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 18:25:47 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2023-3-27 17:36
本帖所说的刻度是针对电阻档的刻度,
误差是3%,
无论指针示值是多少,

我想问的是左右误差3%是不是不应该看电阻挡的刻度,而应该看电压挡的刻度?我看你贴图是指向黑色刻度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-27 20:34:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 abbey_tom 于 2023-3-27 21:08 编辑
林健 发表于 2023-3-27 18:25
我想问的是左右误差3%是不是不应该看电阻挡的刻度,而应该看电压挡的刻度?我看你贴图是指向黑色刻度。


因为黑刻度是均匀的,
可以参考3%是多少,
然后顺着看过去,
读数电阻对应分别是大约18和22

本质是看电阻的刻度,
但它不均匀,你得借助一个均匀的尺子才好看。
否则,3%是从哪到哪?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 21:03:51 | 显示全部楼层
3% of ARC 意思是弧长的3%,以国内指针表50小格计算,50x3%=1.5小格
换言之,测电阻时,不管指针指向何处,误差正负1.5小格(指直流档1.5小格)在合理之内

举例47-6 Rx100档指向100,读数100x100=10k。但读数+3% of ARC 大概指向80,80x100=8k;读数-3% of ARC 大概指向130 ,130x100=13k。也就是说,指针读数10k,实际上8k-13k都在标称误差之内。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 21:06:16 | 显示全部楼层
也就是说,指针读数10k,实际上8k-13k都在标称误差之内——是不是误差可以高达30%!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:14:28 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2023-3-27 21:06
也就是说,指针读数10k,实际上8k-13k都在标称误差之内——是不是误差可以高达30%!

是的,
如果在左侧,比如无穷大附近,
很可能就高于30%
误差超过100%都有可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-27 21:40:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 林健 于 2023-3-27 21:54 编辑
云卷云舒 发表于 2023-3-27 21:06
也就是说,指针读数10k,实际上8k-13k都在标称误差之内——是不是误差可以高达30%!


所以说测量电阻的时候以电压挡10V刻度参考,在2-8范围比较准确?例如用1K挡测量,指向10K,则大约在9-11范围?(以22中值表头为参考)。
精益47.jpg

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-28 20:03:17 | 显示全部楼层
OHM.JPG

有些指针表的说明书里,明确表示了电阻测量时指针偏转的合理角度20%-80%

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-29 06:31:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 林健 于 2023-3-29 07:31 编辑
云卷云舒 发表于 2023-3-28 20:03
有些指针表的说明书里,明确表示了电阻测量时指针偏转的合理角度20%-80%


我也这样认为,在最左边,指针的位置很难看得准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:17:03 | 显示全部楼层
林健 发表于 2023-3-29 06:31
我也这样认为,在最左边,指针的位置很难看得准确。

最右边,指针的位置可看准确,
但也只是一种假象,
测量精度并不比左边强。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-29 09:19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 老郑小烧 于 2023-3-29 09:40 编辑
林健 发表于 2023-3-29 06:31
我也这样认为,在最左边,指针的位置很难看得准确。


不光是读数精度(右侧好读数,误差也一样大,对称的),主要还是:
同样的指针偏角的绝对误差,在不同位置所造成的读数误差相差太大,这个偏转角误差转换成相对误差后:
在左侧分母大但分子大得更多,在右侧分子小但分母小得更多,所以相对误差都很大;
在中值时,分子分母大小最适中,相对误差最小,即便如此也有4倍的基本误差之多(上限,实际不高于这个数)。

以MF47的2.5%为例,为了方便计算,假设欧姆标尺长度为100mm,则:绝对误差=100mm*2.5%=2.5mm,
这个2.5mm,在左右两侧与半偏位置,所代表的阻值误差大不相同,因此相对误差也大不相同(匡算如下图),
因此,非线性标尺只能以弧长表示基本误差,只有它能反映基本误差的本质——指针偏转角的误差

欧姆标尺的绝对误差与相对误差.png

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 22:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表