矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 2e24

麻烦的自激!

[复制链接]
发表于 2022-2-2 10:23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 hck851522 于 2022-2-2 10:45 编辑

我对电子一知半解,现有一些小问题想请教各位老师们?

1. 在查询问题时,应该从输入向输出查询呢还是逆向查询?
2. 既然胆机的地线如此重要,在检查胆机时,是否该先检查墙面的电源输出的地火零线是否正常呢?
3. 既然胆机的机壳属地,能否直接机壳而不需要点向接地呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-2 18:48:51 | 显示全部楼层
换上两个电阻试试
01.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-2 19:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mjzz123 于 2022-2-2 19:20 编辑

变压器漏讯 漏磁 换了就好,摸者感觉有震动就不能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-2-4 09:31:19 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-2-2 19:18
变压器漏讯 漏磁 换了就好,摸者感觉有震动就不能用

螺丝去掉悬空变压器就没有震动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-4 10:36:57 | 显示全部楼层
2e24 发表于 2022-2-4 09:31
螺丝去掉悬空变压器就没有震动了

漏磁厉害.装在底板上就震动 不能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-11 16:45:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 沈崎 于 2022-2-11 16:55 编辑

6N4推6P6.png


重画一下你贴的图;想表达的就是接地点设置。

1.音频插座,电位器,以及到6N4之间使用屏蔽线相互连接;屏蔽线的屏蔽层只连接一端,焊在电位器的接地点上。不要使用屏蔽层充当地线;
2.6N4阳极电阻上并一个小容量的电容;电容负极,阴极电阻接地,栅极电阻接地焊在一起;同样,6P6P的阴极电阻,电容负极,栅极电阻接地也焊在一起。

3。图中所有接地点,可以分别走线,最后汇在C5,C6的负极上。如果想简单一点,就从插座那个接地点起,顺序连接到前级的接地点,再到电源那边的电容负极,然后再到后极接地点,最后到输出牛的接地点。

4.前级灯丝电源最好用双线绕组,中间抽头接地。如果变压器共用一组6.3V交流,每个管子分别走线,最后汇接在变压器上。灯丝都需绞成螺线;

5。高压整流后,串一只限流电阻;滤波电容使用多只小容量电容并联。

以上建议仅供参考,祝你玩的开心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-11 17:45:29 | 显示全部楼层
电源牛和滤波电容检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-2 17:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表