|
发表于 2025-4-5 16:28:08
|
显示全部楼层
我暂时也没有答案。我不清楚推动信号是否导致300B直流工作点的变化,因为目前所有的模拟或者测试,未能将直流工作点和动态信号隔离起来,仅仅以屏级测量的数值来判定直流工作点是否升高或者降低,不是很可靠,也许是动态信号的平均值升高了,而直流工作点本身并没有变化。
看1楼3种不同输出时,Vdc 基本没什么变化,1,2 伏的变化在450V供电的背景下近似于没有变化。因为静态工作点是联动的,是否可以推论静态电流也没有变化。
直流工作点是否变动,直接关系到此类“大功率”300B的实用性。即使确实变动了,情况也不一定很妙,因为在过大的直流电流下,尽管平均屏耗有可能在极限屏耗以下,但其峰值,已在信号周期内的一段时间,超过,或者严重超过了极限屏耗。当然也有人认为,只要平均不超就可以,我对此抱怀疑态度。 |
|