|
发表于 2015-3-19 17:49:07
|
显示全部楼层
本帖最后由 bayueshiwu6688 于 2015-3-19 17:53 编辑
cwhenao 发表于 2015-3-19 15:46 
在变压器厂工作了20年,(我不是搞技术的),但我知道普通配电变压器变比是10/0.4KV,就是说变压器出口电 ...
你的回答有问题。从变压器送出的电是三相四线制,有ABC三相和一根零线,零线是变压器三相汇聚点接地后送出的。ABC各线和零线均是220V,ABC相线间电压均为380V。送到各家各户的只有ABC其中的一相和零线。如果送来的零线与变压器零点开路或者接触不良就会造成各相与零线间的电压偏离220V,由于三相负荷的不平衡,ABC三相到达每户的电压就会有的高有的低,这是由于零线电流无法返回变压器零点,只能通过其他两相返回而造成的。偏离的大小受各相负荷的偏差影响,负荷偏差越大,各户电压高低差越大。J极端情况最高也可能达到380V。因此,变压器零点开路对各家各户是非常危险的,这也是供电局接到电话后立即就来处理的原因,因为如果供电局不管由此造成的损失他们是要赔偿的。 |
评分
-
2
查看全部评分
-
|