矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 老顾摄影

220V市电的问题

  [复制链接]
     
发表于 2015-3-19 16:26:37 | 显示全部楼层
是不是离变压器太近了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 17:34:12 | 显示全部楼层
供电变压器的初级端有9500V、10000V、10500V三档,而一般都接在9500V这一档上的,致使输出电压偏高;我这里深夜电压长期超过240V,白天也在230V左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 17:49:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 bayueshiwu6688 于 2015-3-19 17:53 编辑
cwhenao 发表于 2015-3-19 15:46
在变压器厂工作了20年,(我不是搞技术的),但我知道普通配电变压器变比是10/0.4KV,就是说变压器出口电 ...


你的回答有问题。从变压器送出的电是三相四线制,有ABC三相和一根零线,零线是变压器三相汇聚点接地后送出的。ABC各线和零线均是220V,ABC相线间电压均为380V。送到各家各户的只有ABC其中的一相和零线。如果送来的零线与变压器零点开路或者接触不良就会造成各相与零线间的电压偏离220V,由于三相负荷的不平衡,ABC三相到达每户的电压就会有的高有的低,这是由于零线电流无法返回变压器零点,只能通过其他两相返回而造成的。偏离的大小受各相负荷的偏差影响,负荷偏差越大,各户电压高低差越大。J极端情况最高也可能达到380V。因此,变压器零点开路对各家各户是非常危险的,这也是供电局接到电话后立即就来处理的原因,因为如果供电局不管由此造成的损失他们是要赔偿的。

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 17:49:33 | 显示全部楼层
240V百分之十以内,没什么不正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 17:53:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 cwhenao 于 2015-3-19 17:57 编辑
bayueshiwu6688 发表于 2015-3-19 17:49
你的回答有问题。从变压器送出的电是三相四线制,有ABC三相和一根零线,零线是变压器三相汇聚点接地后送出 ...


你家里入户的只有一根相线和一根0线,如果你把入户处的0线断开,电压会升高吗,会烧毁电器吗?你做个测试看看?供电局来处理的是他家入口处的接线,不是变压器0线桩头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 18:16:42 | 显示全部楼层
入户N线断,电压不会升高,只能这一户不能正常用电。如果ABC相线的共用N断,假如用的是A相,恰好B相的也正在使用电器,N线就会带电。进户的电就会升高,相当于接A和B的线电压。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 21:06:48 | 显示全部楼层
路过学学!

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 21:41:55 | 显示全部楼层
qin138 发表于 2015-3-19 10:39
计量不变的,P=UI

资料显示市电电压波动+/- 10% 正常,如果象楼主据说的,是一接线桩头松了,线间接触电阻大了,他家还要有压降,不会是因为他家造成的线路电压升高,就是电网电压波动造成的确。
电压↑电流↑原负载功率被增加,而且不是线性增长,而是 P=I*I*R=U*U/R 平方关系,计量表的示度也增加。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 21:43:19 | 显示全部楼层
本地深夜电压240左右,很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 22:46:21 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2015-3-19 17:53
你家里入户的只有一根相线和一根0线,如果你把入户处的0线断开,电压会升高吗,会烧毁电器吗?你做个测 ...

楼主说的“检查了室外线路,发现是一接线桩头松了,紧固后再检查了一下,没事,我到了晚上用表又量了一下,现在更白天一样,都是228V。”好好看楼主的帖子。如果是楼主家的零线松了,那就是时有时无电了,不会升高。看一下《电路原理》就明白了。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-20 00:57:34 | 显示全部楼层
用电会随电压升高而升高
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-20 06:36:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 cwhenao 于 2015-3-20 06:58 编辑
bayueshiwu6688 发表于 2015-3-19 22:46
楼主说的“检查了室外线路,发现是一接线桩头松了,紧固后再检查了一下,没事,我到了晚上用表又量了一下 ...


看清楚了,楼主说的松动的时间电压升高,紧固后降低了,正常了,这是不可能的,我昨晚专门用一个400W取暖器,和一个插座做了实验,0线串入一个大功率小电阻模仿桩头松动,这个时候测量电阻后面电压是降低的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-20 06:46:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 cwhenao 于 2015-3-20 07:03 编辑
snow2621 发表于 2015-3-19 18:16
入户N线断,电压不会升高,只能这一户不能正常用电。如果ABC相线的共用N断,假如用的是A相,恰好B相的也正在 ...


如果是这样,在AB上的电器相当于串联,相相之间380V串了两个(或混联N个,但首先是AB是串)220V的用电器,单个测量是不可能电压高的,其中串联的开路就测不到电压,除非A闭路B开路,在B侧是开环电压380V,但没有电流流过。一旦B闭路电压就会下来
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-20 08:04:22 | 显示全部楼层
在   A相-----很多并联的用电器-------N--------很多并联的用电器-----B相  这个回路中大量并联的用电器的等效电阻会很小,相当于接入A/B相。测量A相---N或B相----N只有很小的电压(电器功率越大电压越低)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-20 08:37:25 | 显示全部楼层
事情是越说越糊涂了,比如A回路并了N个220V用电器,接入时220V两端的电压还是220V,如果B回路也并了N个220V用电器,两个这样的回路串入380V,每个个回路两端只有190V(理论上),只是每个回路并的越多,电流就越大,问题就来了:如果A并了10个,B只并了5个(假设每个功率一样),这样串入后,B两端所承担的电压就更大,哎呀,绕过去绕过来就更不清楚了,那么3相4线变压器,如果3根相线电流相等(理论上),零线中就没有电流流过,这时可以不用0线,那又是怎么构成的220V回路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-19 12:09

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表