矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 14601|回复: 73

220V市电的问题

  [复制链接]
     
发表于 2015-3-18 20:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天晚上洗澡,突然发现浴霸忽明忽暗,完后一直很亮,发出近似惨白的光,我还以为浴霸的灯泡搭丝了,匆匆洗完,回头一想,会不会是电压太高的原因?用表一量,好家伙,238V,怪不得这么亮,等到白天再用表量了一下,又不到220V了,这总不是事,打电话给供电局,倒好,大城市,不到半个小时上门了,检查了室外线路,发现是一接线桩头松了,紧固后再检查了一下,没事,我到了晚上用表又量了一下,现在更白天一样,都是228V。现在问题来了,请教坛里有没有供电局做过的朋友:
一:为啥桩头松动后,市电反而会升高?
二:国家标准是民用电为220V,现在我处的电压一直高了一点,电压高,对家用电器的耐压肯定有影响,但在正常范围内
    电压到地是高点好?还是低点好?(我问了供电局的,228V属于正常吗?回答是正常的,在范围内)
三:现在我处的电量计量表不是老式的机械表,而是电子液晶分段的(带遥控,远程抄表)电压高低对计量有没有大的影响?是多
    计量,还是少计量?(里面的原理不懂,还没拆过)
没图没真像,上图:电压高的是晚上测量的,低的是白天测量的。
IMAG2379.jpg
IMAG2378.jpg
IMAG2383.jpg

评分

1

查看全部评分

发表于 2015-3-18 20:52:56 | 显示全部楼层
我这里晚上有时高到236V
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-18 22:45:42 | 显示全部楼层
你这种现象是总的零线线头松动造成的。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-18 22:50:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 老来学123 于 2015-3-18 22:55 编辑

你这故障是总零线连接点松动,
由于供电总进线是三相四线配置,家用电从此处分三路线走出,并公用零线.由于实际用电情况不平衡(也不能同时平衡).由于故障发时各回路汇流后,不能流回总零线,此时故障点就不是平衡点了,电压升高了.
不明自的事,下面坛友继续解说.
我用手写板太难写了
补充一句:三相四线是380v电压,而家用单相是一相一零配置,只有220v电压

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-18 23:20:23 | 显示全部楼层
楼上说的对,一般居民楼里三相都不平衡,只能大致平衡。这样的话,如果零线接触不良,就会出现各相与地之间电压高低不一样。更有甚者,零线烧毁后,直接造成用户家里过压,电器烧毁……电压的问题吧,现在电压一般都是偏高,增加了纯阻性用电器的功率,多用电啊

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 00:34:49 | 显示全部楼层
正常啦,过年时,我这电压180V
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 06:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
4。5楼说的很对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 06:38:07 | 显示全部楼层
电压高,同一个用电器多耗电
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 06:40:01 | 显示全部楼层
现在的家用电器都是宽电压设计,上下电压都留有余地!电网供电不可能绝对稳压220输出,它跟布线长短,变压器负载大小都会影响到电压

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:23:45 | 显示全部楼层
5448 发表于 2015-3-18 23:20
楼上说的对,一般居民楼里三相都不平衡,只能大致平衡。这样的话,如果零线接触不良,就会出现各相与地之间 ...

那电压高对电表计量有多大影响?会不会多计量了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 10:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
计量不变的,P=UI

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 10:51:21 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2015-3-19 09:23
那电压高对电表计量有多大影响?会不会多计量了?

纯阻性负载你做个实验试试吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 12:49:15 | 显示全部楼层
可以忽略不计
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 15:39:51 | 显示全部楼层
路过学了学

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-19 15:46:04 | 显示全部楼层
老来学123 发表于 2015-3-18 22:50
你这故障是总零线连接点松动,
由于供电总进线是三相四线配置,家用电从此处分三路线走出,并公用零线.由于实 ...

在变压器厂工作了20年,(我不是搞技术的),但我知道普通配电变压器变比是10/0.4KV,就是说变压器出口电压是400V的国家标准,经过线路压降大概在380V左右,220V市电是每相电压和零线的电压,变压器出口是230V,变压器上有个三挡调压开关可在5%内上下调节,如果你家离变压器较近,或者你分配在负荷比较小的线上,那么电压就比较高,但是0线断了,光有相线是没有电压的,所以0线接触不好造成电压升高是没有理论依据的,很多大面积烧毁电器的故障是电工瞬间接错线造成,就是接到2根相线上了,电压瞬间变成380V以上,哪怕是瞬间,大面积电器已经烧毁了

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-19 15:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表