矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: sunstar126

修理用3842做的开关电源

  [复制链接]
发表于 2012-11-6 23:54:37 | 显示全部楼层
楼主很厉害,这种最难查了,因为普通万用表测出的电容值是正常的,最可恨!我也碰到过,一个电源一加载就失压,测输出电容是正常的,最后没办法就直接多并一个电容上去加大输出电容,结果就带载正常了,最后想想原设计输出电容就那么大,为什么要加大才正常,想半天只有那只所谓测量值正常的电容其实已经失效了,就像楼主碰到的这个故障类似呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 08:55:57 | 显示全部楼层
我用1M欧的启动电阻做电源修理模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 09:03:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 烙铁超能 于 2012-11-12 09:07 编辑

现在修电源可以用电源厚模块比以前轻松多了,用它只要焊两条线就好了,不用接光耦输出电压也很稳,连空载电压上升都不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-12 14:32:11 | 显示全部楼层
这种故障早就知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-12 23:34:34 | 显示全部楼层
novembersky 发表于 2012-11-6 23:46
我有个3843的 。。7脚电容换了,3843换了,加电7脚电压只能达到8v不能启动。。。减小启动电阻也不行。。。不 ...

有一次发现是3843的供电绕组后面接的二极管虚焊了,我想当然的先换供电电容发现无效,后才发现这个二极管虚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 04:38:30 | 显示全部楼层
Johnwoo 发表于 2012-11-12 23:34
有一次发现是3843的供电绕组后面接的二极管虚焊了,我想当然的先换供电电容发现无效,后才发现这个二极管 ...

谢谢。。。不过我当时是在背面量的。。。应该不是。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-13 08:54:55 | 显示全部楼层
类似的情况我要遇到过,也是一个电解电容坏了,不启动,用吹风机吹暖就能工作了,拨下电源等凉了,又不能工作,所以使用期间不能拨下电源插头,换了那个电容就正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-19 14:26:36 | 显示全部楼层
好经验。谢谢分享。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-19 17:20:47 | 显示全部楼层
我也刚处理好一个19V的开关电源,也是7脚的50V/47uF电容坏了,不过现象是有19V输出,带负载就降到16V左右波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-20 09:46:08 | 显示全部楼层
刚修了一个网络交换机电源,输出端无输出.测7脚电容有放电,更换后电源正常了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-21 09:28:18 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况,外观没有一点损坏,就是没有输出,更换电解电容恢复正常,电解电容质量不过硬!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-21 12:31:47 | 显示全部楼层
学习了,楼主的经验值得借鉴,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-22 10:39:24 | 显示全部楼层
           受益不浅呐   7脚电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-24 21:57:17 | 显示全部楼层
好经验学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2012-12-24 22:00:53 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-29 05:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表