矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: AX100

灵异事件?一开灯就跳闸!

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 12:00:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 美人鱼999 于 2024-8-23 12:45 编辑

你没有拍全电箱里的所有空开。

看照片,漏保不是全屋漏保,只是局部漏保。右边的C32,进线没有经过漏保,它后面的回路就不能和漏保回路相连,连了必然跳闸。


555.jpg


图中新穿零线,经过了漏保,所以会跳漏保。



百思不得其解?零线都是共用的,漏电保护器是1P 的,零线不管断开接通都是直通的,测试风扇零线与插座零线也是直通,为啥接插座零线就跳闸?不可思议------------------问题出在你对漏保的错误理解。

漏保检测的是2根线,不是一根线。2根线(火线和零线)的电流相等,就正常。相差较大----30mA--------就判断为漏电跳闸。你从其他电路拉过来的零线电流经过漏保,肯定跳闸。

风扇零线不经过漏保,所以不跳闸。插座零线经过漏保的,你把不经过漏保的火线接灯后的回路零线接到插座零线。必然跳闸







1P漏保零线是上下直通的,但是都穿过磁环的。回路接上面和下面是有区别的。
555.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-23 12:11:25 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-8-23 12:00
你没有拍全电箱里的所有空开。

看照片,漏保不是全屋漏保,只是局部漏保。右边的C32,进线没有经过漏保 ...

红框内是朋友家的,一梯两户,一共三路电,漏保是其中之一。
85BA2512-5A37-4DD3-8B91-FA59F143CEA9.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 12:23:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 美人鱼999 于 2024-8-23 12:25 编辑
AX100 发表于 2024-8-23 12:11
红框内是朋友家的,一梯两户,一共三路电,漏保是其中之一。


3路供电,只有一路是漏保。所以其他2路的零线不能和漏保后的零线相连。


还有一根零线连到隔壁家,是多余的。应该拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 12:32:36 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-22 17:47
我才注意到,外接的火线没走漏电保护,却用了漏电保护的零线

零线真的考验一个电工的基本功
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 12:39:23 | 显示全部楼层
lizhitao 发表于 2024-8-23 12:32
零线真的考验一个电工的基本功

楼主应该不是有证电工。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-23 12:41:33 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-8-23 12:39
楼主应该不是有证电工。。。。。。。。。。。。。

跟电工八杆子打不着
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 12:41:47 | 显示全部楼层
明显灯的零线接错地方了,这样肯定会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-23 12:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
旁边没地方接零线,只有插座上接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 12:47:40 | 显示全部楼层
AX100 发表于 2024-8-23 12:41
跟电工八杆子打不着

那现在应该想通了吧,就是你对漏保的理解有误。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 13:01:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 美人鱼999 于 2024-8-23 13:13 编辑
AX100 发表于 2024-8-23 12:46
旁边没地方接零线,只有插座上接。


解决方案:拆漏保换空开。

再买一个大功率的漏保,把3路电线全部进漏保。








1个2P大功率漏保+3个1P空开替换原来的全部空开漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 13:03:27 | 显示全部楼层
AX100 发表于 2024-8-23 10:50
现在问题是,把C32单空开下面火线接到漏保下面的火线还是跳闸。

      原来安装时考虑的应该是漏保出线单独接插座,C32空开出线接电扇和灯。按你电路图所画的,电扇零线A应该是接在入户线零线那端的,就是没经过漏保的,如果把C32出线端的火线接到漏保火线的出线端,那就开不了风扇了,一开必定跳漏保,因为它的零线根本没经过漏保。当然现在风扇是拆除状态,但是这一路除了风扇,还有没有其它支路呢?如果其它支路的负载正好处于打开(通路)状态,那还是要跳漏保的呀。还有,如果这条火线接到了漏保下方,跳闸时你图上那条虚线的跳线拆掉了没有?如果那条线没拆掉,你把这路火线接到漏保出线端,打开灯,电流从漏保出线端经过开关和灯泡,然后分成两路,一路经A点到入户线零线,另一路经B点回到漏保出线端零线,只要经A点的电流大于30mA,漏保就跳闸了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:33:28 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2024-8-23 13:01
解决方案:拆漏保换空开。

再买一个大功率的漏保,把3路电线全部进漏保。

这个办法很好!就是要花钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 15:55:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgeli_sh 于 2024-8-23 15:57 编辑
AX100 发表于 2024-8-22 22:49
啥都不是强项,就是个二把刀 还真没研究过漏电保护器,就知道它短路、过载、漏电会跳闸。


我08年装修房屋时考虑到我们的供电配的是3线制(L、N和接地线),装漏保的话用电器稍有漏电就会引起跳闸,就要求不装漏保,各路电源用空开保护。建议把漏保拆了用空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 17:01:34 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-8-23 15:55
我08年装修房屋时考虑到我们的供电配的是3线制(L、N和接地线),装漏保的话用电器稍有漏电就会引起跳 ...

我们这边要求必须装漏保,否则安监来检查就不合格,罚款+整改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 17:13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgeli_sh 于 2024-8-23 17:14 编辑
美人鱼999 发表于 2024-8-23 17:01
我们这边要求必须装漏保,否则安监来检查就不合格,罚款+整改。


不知民用配电(住宅)规范里有没有这条?有这条的就按安监执行,没有的话。。。。。。我这里没有安监来查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 16:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表