矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: AX100

灵异事件?一开灯就跳闸!

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 20:24:54 | 显示全部楼层
AX100 发表于 2024-8-23 08:38
别吓唬我哈  我这是纯粹义务帮朋友接线,这大热天的弄了三天了,都快热傻了

这不是危言耸听
出问题了   不追究就无所谓
真追究的话 责任很大的
看看那些朋友一起喝酒最后上法庭的就知道了

我也经常接一些朋友的定做生意
最机器的时候   安全是排在第一的
每一步都按3C的要求在做
自己绕的变压器的也都浸漆后打高压测绝缘

安全无小事   
机器坏了最多退款 挨骂
出安全事故  
说不准就是家破人亡
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 21:13:17 | 显示全部楼层
AX100 发表于 2024-8-23 06:06
早上醒来又想起了一个情况,曾试过把C32单开下面的火线,直接接到漏保下面的火线端,也是一样跳闸。灯 ...

灯的火线漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-24 17:27:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师提供的各种解决方案!已经完美解决了。挖开天花板风扇处的腻子,就露出了里面的线管,然后用穿线器轻轻松松就穿到灯线盒了,穿了一根零线就搞定了。不出所料,施工电工果然用红线当零线
F3064F87-A717-4204-9A0C-ADFDC2176181.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-31 09:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-22 17:47
我才注意到,外接的火线没走漏电保护,却用了漏电保护的零线

对,电流不平衡了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-2 13:59:48 | 显示全部楼层
零线过了漏保   火线没过漏保当然要跳   不挑就是漏保坏了
回复 支持 反对