|
发表于 2024-8-22 19:19:57
|
显示全部楼层
本帖最后由 grandchen99 于 2024-8-22 19:26 编辑
朋友买了一个二手房,是那种六层楼房,至今已有28年了。买过来就重新装修,但原电路基本没有改,只是加装了一些插座和顶灯,现在所有插座灯都正常,只有一个LED顶灯缺少零线和控制火线不亮。于是就让我帮忙,本以为是小菜一碟,谁知道竟然遇到了灵异事件!从开关K2线盒,穿两根线到天花板上的线盒,零线取自开关K2挨着的插座,控制火线接开关K2动触点,K1、2两个开关都可以控制灯,但是,一开灯漏电保护器就跳闸,把开关1火线改接到漏保也是跳闸,一跳闸插座就断电。试着把零线接天花板原风扇的零线上,再开灯就不跳了。百思不得其解?零线都是共用的,漏电保护器是1P 的,零线不管断开接通都是直通的,测试风扇零线与插座零线也是直通,为啥接插座零线就跳闸?不可思议 请各位大侠多多指教!图片开关AB应该是开关1、2+++
///////////////////////////////
上面几位大人高见了!请再看看楼主说的这几个黑体字。我上面说了一般控制板的大电流开关的零线是不经过漏保的。这个等于零线没有经过漏俣。风扇位置是小电流位置,是经过漏保的,所以不跳闸。 |
|