矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6893|回复: 90

见证电阻阻值漂移的神奇

[复制链接]
     
发表于 2022-9-19 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻温漂只要表现有正温度系数与负温度系数两种,也有正温度与负温度系数来回漂的。最近几天才发现还有种现象我没见过,感到很神奇,请教哪位老师知道这种阻值漂移的机理?

下面见证神奇第一观

这种5瓦水泥线绕电阻,一袋10个电阻阻值都差不多,最小的是1.000欧,最大1.007欧,现代工艺一致性很好
000000.jpg

取一个包上温感头,生料带包上保温。室温阻值1.001欧姆,防止加热电池内阻影响读数串联变压器绕组做的电感。
000001.jpg

通电加热,电阻变化不大,100°时才升高了3毫欧
000002.jpg

100°以上温漂就加快了,130度漂到了1.008欧。120度好像到热平衡温度上升很缓慢就再加了层保温
00002.jpg


154度热平衡温度不在升,电池低电电流下降了些,温度变小了1度,就算153做最高温1.013欧。
0002.jpg

停止加热,温度下降,电阻值不像常理那样降低(因为开始温升电阻增大)反而再增高,1.014欧了
002.jpg

降到60度电阻又升了1毫欧
0003.jpg

最后回室温,电阻1.016欧姆
003.jpg

再次加热,这回使用开关电源,纹波干扰了交流内阻仪读数,实际是1.015欧
000000.jpg

129°时阻值降到1.014欧
000001.jpg

加热到150°电阻不再改变
000002.jpg

停止加热,温度下降,电阻变化很小60度时电阻上升1毫欧.降到室温29度电阻又回了1.016欧姆。
000000.jpg

这电阻起点1.001欧姆一去不复返,温度29到150度变化温漂才2个毫欧,10多个PPM。



补充内容 (2022-9-20 12:55):
49楼算第二观,内加热后阻值变小
000002.jpg

评分

2

查看全部评分

     
发表于 2022-9-19 00:19:26 | 显示全部楼层
过去碰到过这种线绕电阻(国产的,包括黑色封装的线绕电阻)阻值不稳的现象,估计是镍铬合金丝与引线接触问题,可能是那时的材料处理、引出线处理不当引起(工艺差),功放里发射极小电阻我就用进口的,电阻值还是比较稳定;但是珐琅封装的线绕电阻没发现阻值变化,还是比较稳定的。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 00:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
电阻丝发热后变长了,回不到原来样子而形成这样的现象吧

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 00:22:40 | 显示全部楼层
为什么我看到最后,好像温度恢复常温了,但阻值却恢复不到最初,为什么?

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 01:19:10 | 显示全部楼层
神奇第二观

取主题同类电阻一个,刚好是1欧,准备放进用8个10瓦电阻做的“加热小屋”里面加热。

000000.jpg


放进小屋,由于加了电阻引脚多了4个毫欧,开始加热
000001.jpg

温度110度了,就算热转导不好该电阻也有80度了吧,阻值一直没动,神奇吧。
000000.jpg


热平衡稳定了10分钟,里面电阻绝对也是温升了100度,电阻值才高了1毫欧。水泥电阻有这样的温漂不可思议吧,其实不是的,大概是电阻负变了0.6毫欧,引脚正变化了1.6毫欧,整体读数正显加1毫欧。
000000.jpg

这是刚刚抽出来,温感头落空气中温度显示很快变小。马上测量很烫的电阻阻值还是1.000欧
000001.jpg

在次用电直接加热,见高温下读数到0.998欧,算是负温度系数的。
000000.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 01:22:11 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-9-19 00:19
过去碰到过这种线绕电阻(国产的,包括黑色封装的线绕电阻)阻值不稳的现象,估计是镍铬合金丝与引线接触问 ...

这种电阻引脚是焊接,热电势小,引脚松动的可能性很小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 01:24:59 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-9-19 00:22
为什么我看到最后,好像温度恢复常温了,但阻值却恢复不到最初,为什么?

所以我说起初阻值一去不复返了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 01:30:38 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-9-19 00:19
电阻丝发热后变长了,回不到原来样子而形成这样的现象吧

同一类电阻,先用外热加热,电阻值却没有很大的变化,也能回原温度的阻值。我发现3个这样了,先用电加热,阻值就要先大幅度正变,而且回不来原来阻值了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 07:00:35 | 显示全部楼层
过去这电阻是电阻丝的,现在就是普通碳膜电阻加一个陶瓷外壳
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 07:05:22 | 显示全部楼层
白水泥电阻,电阻丝是电炉丝,低劣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 07:29:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 红河310 于 2022-9-19 07:30 编辑
苏-27 发表于 2022-9-19 07:00
过去这电阻是电阻丝的,现在就是普通碳膜电阻加一个陶瓷外壳


是合金电阻丝 ,这个样子(图片是前几天砸2.2欧的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-19 07:38:14 | 显示全部楼层
wskufo 发表于 2022-9-19 07:05
白水泥电阻,电阻丝是电炉丝,低劣。

是便宜货,一旦热稳定后表现很好,温漂10几个PPM电阻可不是常见,我手上好多是几百、几十个PPM的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 07:42:39 | 显示全部楼层
测量电阻阻值的漂移,第一步应先读懂这种电阻的datasheet参数,随后才能确定测量的范围和极限。例如温度,对于商品电阻通常是最高70摄氏度,高于限定温度则所测数据为不可信,且参数变化多半不可逆。

水泥电阻的最高使用温度是多少,最好有datasheet作佐证,否则测量结果是难以解释的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 07:50:15 | 显示全部楼层
这种水泥电阻一般都应用在电源部分,不需要这么精密吧?但是温漂回不去确实少见,会不会水泥内芯未干得透?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-19 07:55:44 | 显示全部楼层
感觉这个就是电阻的老化了。还有一个,不管是什么加热方法,在测量的时候,可以把加热电源断开,短时间温度不可能下降的,否则就说明保温不好了,另外为减少温度梯度的影响,达到测量温度时应该在该温度停留10分钟以上,还有,楼主开始测量的阻值应该都是新的吧?应该要有个加热冷却几个循环的过程来老化一下的。
至于有人提到要根据这些电阻的数据表来进行测量,那个是检查质量的,我们现在是看看这些电阻的一些极限参数吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-2 02:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表