矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: xjw01

6位半表头制作完成

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:07:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-7-14 09:17 编辑
试试看我的,输出不确定度+3.3ppm/C和-5ppm/C。
也许对你有用,你可以改成适合你的形式。现在我正在做一 ...
longshort 发表于 2011-7-14 08:56



    好的,我抽控试试做一个。
   现在使用用电池作基准源,有个毛病:千万不要对对输入或输出较强的电流,一量不小心有电流灌入,等1个小时,电压都不一定恢复。所以很不好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 09:08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 09:17:26 | 显示全部楼层
恭喜楼主大功告成.
看图片这非线性失真曲线倒也简单, 多是弓形的. 要是遇上 S 形的恐怕就不好用三点法来测量了吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:35:16 | 显示全部楼层
恭喜楼主大功告成.
看图片这非线性失真曲线倒也简单, 多是弓形的. 要是遇上 S 形的恐怕就不好用 ...
眉间尺 发表于 2011-7-14 09:17



    在中点时,非线性误差就基本达到最大。
   用三点法,需要两个2.5V的电池。我找不到这种电池,所以测不了。我现在用两个1.5V电池测,所以测量结果误差比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:37:17 | 显示全部楼层
这个芯片的非线性误差是相对稳定的。今天测与昨天测,误差基本上不变。因此软件改正后,他的精度会提高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 09:57:40 | 显示全部楼层
做好了卖吧,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-7-14 10:04 编辑

如果用电池做信号源,得象“标准电池”那样进行保护。
在表头上电后,表笔才可接入电池。如果表头未上电,会造成电池上输出电流,电动势发生变化,很难在短时间内恢复。
表头上电后,表笔也不可接反,如果接反,会造成较大电流通过电池,电池电压不稳。
如果发现电压读数每秒1微伏快速上升,肯定是误差作,造成电池几百微安或毫安放电,电动势下降。停止放电后,电压又开始回升。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:06:27 | 显示全部楼层
恭喜楼主大功告成.
看图片这非线性失真曲线倒也简单, 多是弓形的. 要是遇上 S 形的恐怕就不好用 ...
眉间尺 发表于 2011-7-14 09:17



    谢谢版主鼓励。
   玩这个,也挺有趣。
   等这个全部弄完成,准备再试试他们送来的几个矿机磁环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 10:13:40 | 显示全部楼层
不错          学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 10:15:01 | 显示全部楼层
可否考虑借鉴电桥的使用规程, 用补偿法来测量电池的电压.
只要增加一个变阻器, 一个稳压电源, 再找一个 10uA 左右的电流表作平衡指示.
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 10:41:48 | 显示全部楼层
...用精密电阻分压。用电压累加法测定线性度。绘制输入与输出之间的曲线关系。把头尾两点连成直线,这外就可外推中点电压,然后实测中点电压与外推中点电压的差值,这便是中点的非线性误差。

xjw01 发表于 2011-7-14 05:45



   
我倒是用这样的方法来测试过我的 3457 和 6581   但只能测试几个点,对于如手册中的 INL 曲线与输入电压的关系无法得出。



...坛上许多是用高位来比对,这种方法,可靠性较差。因为,要在6位半这个级别上校对,对高位表要求很高。我查看了一些二手高位的参数,本身都有好几个字的误差,甚至几百字。

xjw01 发表于 2011-7-14 05:45



   

这里面有几个问题,这里需要测试的是线性,而只要标准表的线性很好,其误差不影响线性。而也只有线性很好的表才可以只用 ZERO Offset 和 Full Scale Gain 两个参数校准,否则就要多点校准(Fluke 的表很多要多点校准)。此外商品表的指标是很保守的,并且受到环境、上次校准时间间隔、校准源确度影响,这些都不影响其线性,但如果作为标准表测试准确度另当别论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 10:44:19 | 显示全部楼层
另外,ICL2400测量结果的有效比特数约为20字左右,并没有达到24bit,我只是做了一些滤波处理,才免强可读24 ...
xjw01 发表于 2011-7-14 06:03



   
我最初做的是 8 次平均滤波,作为 6 位半,我觉得已经没有什么太大问题了,商品 6 位半也不是都很好的。另外分辨率、线性、准确度不是一回事,达到 6 位半分辨率,但准确度还不如 5 位半的商品 6 位半表也是有的。


http://www.tudou.com/programs/view/W2235sAnZ6M/
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 10:53:41 | 显示全部楼层
这电压范围不可以到正负一样吧?  反接不行是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-7-14 11:34:40 | 显示全部楼层
这电压范围不可以到正负一样吧?  反接不行是吧
qq1851166 发表于 2011-7-14 10:53



   
不可以,或者严格说,为 + 1.125*VREF to -0.125*VREF,但最大不能超过 VCC+0.3V to GND-0.3V,也就是说,VCC=5V,VREF=5V 时,输入电压范围在 5.3V to -0.3V 之间。如果要设计成一般万用表那种可以接受负电压输入的,唯一办法就是偏置中点,实际上差分的 LTC2440 就是这样的,由于是差分输入,所以将 IN- 偏置到 1/2 VREF,芯片内的程序会按偏置点输出转换结果和极性信号,而 2400 也可以用外部运放做同样的事情,但芯片不会那样输出,需要自己在程序中完成。
kt_106.jpg

其实,不只是 LTC2440,一般 3 位半万用表用的比如 ICL7106,或者自动挡常用(Fluke 15b)的 FS9721,也是这样的,将 IN- 偏置到 1/2 VCC,以 1/2 VCC 为 Analog GND,好处是轻易可以接受负电压输入,缺点是和被测信号不共地,共模干扰可能很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:42:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-7-14 11:44 编辑
我最初做的是 8 次平均滤波,作为 6 位半,我觉得已经没有什么太大问题了,商品 6 位半也不是都 ...
washu 发表于 2011-7-14 10:44



    看了您的视频,结果与我的有点类似。
   区别是:我的表头显示比较快,比如,一个3V的电压的最后两位是79,它在79和80之间较快速的跳变。但很少变为 78或81,也就是说,测量1至3分钟,几乎都是79和80这两个字
    看了你的测值,有一些漂移,看看是不是信号源有干扰,或是PCB问题,当然也可能是缓冲放大的问题。
   我觉得,那个缓冲放大一定要用低漂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-29 09:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表