矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: ymwzx

完整复刻《超动态宽频响优质调幅收音机》

  [复制链接]
     
发表于 2019-11-6 17:25:07 | 显示全部楼层
我佛慈悲1373034 发表于 2019-11-6 14:27
请问一下你的中波覆盖范围解决了吗。方法介绍一下。谢谢

还没有弄好,可能要买个电感表测一下振荡线圈电感量才好办。换了垫整电容、换屏蔽线接双边也是没改变。有空再弄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-6 18:09:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 changwanren 于 2019-11-6 19:07 编辑
hs9111 发表于 2018-10-22 15:15
请问老师高端覆盖问题是否只能更换中波振荡线圈?低端540台能收到,也是高端只能到1404样子,且振荡C18微 ...


看了一下主楼的电路图,高频覆盖只能调到1404KHz的样子,调不上来,主要影响是C11和C12,把它由0.01uF换成2200pF,就能解决。若对增益影响较大的话,可以适当的增大。或者单独将C13的0.033uF换成2200pF也能解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-7 19:25:40 | 显示全部楼层
今天换了一个标准J机配合的365P双联的磁棒天线发现还是覆盖不够。我猜想应该是中波震荡中周的参数不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-7 20:27:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 changwanren 于 2019-11-7 20:35 编辑
我佛慈悲1373034 发表于 2019-11-7 19:25
今天换了一个标准J机配合的365P双联的磁棒天线发现还是覆盖不够。我猜想应该是中波震荡中周的参数不合格。


     若是震荡线圈参数不合格的话,主要是抽头匝数和总匝数的比造成的,看了一下主楼的电路图,震荡线圈通过抽头对外耦合有三路,一路是通过抽头经过C11=200p和C13=33000p对地,二路是C12=10000P和C13=33000p对地,由于这两路多是发射机输入,输入电阻很小,所以这两路对振荡回路耦合电容足有10000P,若震荡线圈采用10×10中周,总匝数86,4匝出抽头,86除以4等于21.5,再平方,等于462.25,10000p除以462.25,10000p的耦合电容折合到振荡回路就有21.6p,若在8匝处抽头,折合到震荡回路的电容就有86.6p,显然高频段要想达到1600KHz,是很困难的。垫整电容采用390p,一般误差不会太大的,震荡线圈只要能达到低端的530KHz,总匝数就够了,线圈抽头匝数取多了,频率覆盖就很难达到全覆盖了。
耦合图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-7 20:59:37 | 显示全部楼层
做的真不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-14 16:02:19 | 显示全部楼层
高频覆盖只能调到140okhz 检查一下震荡联的引线是不是太长了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-5 21:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
今天有空更换C13电容无效,振荡连引线也不长,但振荡连原来用了单芯屏蔽线!更换成单芯线高端立马上到1750KHZ!单芯屏蔽线居然是超大电容?振荡线圈并上30p小电容统调收台正常。但还有强台阻塞没找到原因。高放、振荡、混频用9011,不会是放大倍数太高?请老师指点迷津。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-6 09:51:02 | 显示全部楼层
2sc9011 这个管子应该是没问题,最好用2SC9011 G  或着9018 G  放大倍数72-108  ,现在市面上基本都是9011H  9018H  放大倍数在97-146  偏高了,但集电极电流跳到规定范围内应该可以用的,强台阻塞重点检查AGC 特别是高放AGC 部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:20:59 | 显示全部楼层
强台阻塞重点检查AGC 特别是高放AGC 部分: D3 2CB2 ,D4 2AP9 ,D6 2CK12,  D7 2CB2。 2AP9 锗检波二极管,压降0.25V  2AP10,!N60,可代用,2ck12  1N4148可代用,2CB2可用2个1N4148串联代用。另外检查B12  中周频率要调准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:46:42 | 显示全部楼层
中频调试
高、中频谐振曲线的好坏,直接影响整机的失真与频响,由于本线路采用了相应的措施。使之在宽、狭带变换时,其中心频率基本保持不变。这就使调试较为方便,一旦狭带调准后(由于各级的耦合系数KQ<1,所以只有一个峰点),便可保证在“宽带”时自动维持其谐振曲线的大体对称。
  1、调试中频 置于中波“狭带”,中频图示仪的输入端接检波二极管D5(2AP10)与R23(2.2KΩ)相连处,其冷端接于电源推键自锁开关最后两方通地脚上;输出端接天线连定片处,其冷端接于动片与地线连接处。按B11、B10、B9、B8、B7顺序,反复调节各中频变压器,并且逐步将扫频仪的输出增大;最后置于-55~60dB衰减,使465KHz频标处于曲线顶部中心位置,±5KHz的频标点处于曲线左右幅度为总高度的35-40%处对称位置。曲线顶部呈馒头形圆顶,±10KHz位置在水平轴上且左右对称,如图2所示。
  然后,将宽、狭带置于“宽带”,此时曲线顶部应呈凹形的双峰,谷点与峰点之间的幅度应为15-20%,±5KHz频标点应在双峰肩部附近,且左右对称,中心点频标位置 不应有变化,如图3所示;若双峰不等高,可稍旋动B11的磁帽使其趋向对称;此后,再置于“狭带”,465KHz频标应仍在曲线中间峰顶不变。曲线形状仍保持左右对称;若反复调试仍不能保证在“宽”带与“狭”带变换时,其中点不变且左右基本对称;则可能是第一对中频变压器的C23,C24(1500pF)与第二对中频变压器的C29、C30(510pF)相差太大所致或线路其它故障,应予以排除。
  
  2、高放AGC调试 在狭带位置,将扫频仪的输出增大20-30dB,调节B12使扫频仪输出为最小即可。再重复上述调试步骤使曲线在“宽”、“狭”两种状态下均能保持对称。如调节B12不起作用,则说明高放AGC通路有故障。正常时扫频仪输出衰减变化40dB,其曲线形状及各频标点的位置应基本保持不变。

                                                                        用万用表调试简述
  1、按前述“整机通电测量与工作点初调”一一测调正常。
  2、选择一只出厂不久质量较好的收音机做为信号源。其中频频率在465KHz附近即可。其谐振曲线是否基本对称的签别方法是:产品收音机在1000KHz左右选择一只电台,仔细调准后,从其偏调量与喇叭发出的音质来估计机器的总谐振曲线是否基本对称。整机总谐振曲线大致对称时,在左右偏调量相同时其输出的音量及音质基本一致,这种产品机器便可以作为调试本机中频的信号源,否则就不行。将以上产品机调准电台位置(此时应是高音最少,S/N最高位置),从末级中放的检波二极管前用一小于100pF的电容引出465KHz中频信号,作为调试的465KHz中频用(如图9)。

  3、将被调试机放在“狭带”位置上,为避免输入回路对中频信号的影响,将双连动片旋出一半,将产品收音机465KHz信号输入双连信号连定片上,地线与被测机地线相接,依次调试B11-7各中频变压器。使机器音量输出最大。在调试中逐渐减小输入信号(可以使所串电容一步步减小)同时使机器音量输出最大,仔细反复进行,直至电容已很小(10pF左右)而各中频变压器已调至音量最大,增大输入信号至音量控制在一半位置仍有足够强音量,调B12使输出最小,此时R4(8.2KΩ)两端电压最小,再用小信号按上法仔细调整各中频变压器至音量最大,且高音最差。输入较大信号,并转向“宽带”,略为旋动末级中频变压器B11(一般为旋进),至实听音质最佳位置(高音明亮纤细而且无毛刺)。
  4、中波频率覆盖与统调方法基本同有仪表,唯此时的信号源是接收已知频率的电台,如第一套中央台540KHz等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-9 21:40:10 | 显示全部楼层
ymwzx 发表于 2019-12-6 10:46
中频调试
高、中频谐振曲线的好坏,直接影响整机的失真与频响,由于本线路采用了相应的措施。使之在宽、 ...


谢谢老师!检查了一下,中放AGC控制正常,就是高放AGC未发挥作用,D3已换,还是没有解决,测试D1D2D4正常,电阻正常,测量BG7的e/b极电压比标注值偏高。高放AGC控制原理还是不太明白,难道还要更换BG1、BG7?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-9 21:50:28 | 显示全部楼层
zxmok 发表于 2018-10-22 17:39
高端覆盖只能到1404,可能是电路板至双联的连线分布电容太大,如连线用了屏蔽线等等...

重新读了ymwzx老师所有文章和坛里老师们的回帖,才知道走了弯路
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-14 21:33:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 hs9111 于 2019-12-14 21:58 编辑
ymwzx 发表于 2019-12-6 10:46
中频调试
高、中频谐振曲线的好坏,直接影响整机的失真与频响,由于本线路采用了相应的措施。使之在宽、 ...


请问老师D7、D6安装位置能对换吗?您的大作中好像与原理图位置不一样。强台阻塞问题一直找不到原因,一中放AGC控制下R16电压变化明显,但D3两端电压有些变化,用数字万用表测应该是多大变化值才是正常高放AGC控制范围,BG1的B极电压始终无变化。用贝塔70左右3DG6更换BG2、BG3后短波1、2低端自激,崩溃!!
1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-16 10:32:25 | 显示全部楼层
hs9111 发表于 2019-12-14 21:33
请问老师D7、D6安装位置能对换吗?您的大作中好像与原理图位置不一样。强台阻塞问题一直找不到原因,一 ...

D6 ,D7  是按图纸接的,不要被外观误导了
2a5a4af9d5422b4e19ea049b263d71a.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-16 10:39:07 | 显示全部楼层
hs9111 发表于 2019-12-14 21:33
请问老师D7、D6安装位置能对换吗?您的大作中好像与原理图位置不一样。强台阻塞问题一直找不到原因,一 ...

D7、D6安装位置没有换,不要被外观迷惑了

D6 D7

D6 D7
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 12:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表