矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 15123|回复: 61

关于校准万用表的一些看法

[复制链接]
     
发表于 2015-5-13 10:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多校准万用表的帖子。发现没有人关注万用表和表头内阻问题。万用表的灵敏度相差100多倍。你的基准源适应吗?100K、/V和1K/V电流相差100倍。你的电压源能保证10微安到1000微安电压不变吗?也就是说你的电压基准源必须提供1毫安以上电流电压不变才合格。校准电压源用数字表合适吗?得用低灵敏度高精度表校准才合适。这样的电压基准才合格。再说电流校准。电流基准源几乎没意义。电流基准源你拿什么校准?校准电流基准源的表和被校准的表内阻一样吗?内阻不一样校准还有意义吗?串联校准也一样。你拿一个内阻2K和内阻4K同是50微安的表串在一起校准电流。你觉得能准吗?只有相同内阻的表串在一起才能校表。还不能说准。你知道哪个表准?以上只是个人观点。希望批评指正。

评分

1

查看全部评分

     
发表于 2015-5-13 10:55:38 | 显示全部楼层
知道一个表是准的,一个内阻2K和内阻4K同是50微安的表串在一起可以校准电流吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 11:36:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 11:37:53 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2015-5-13 10:55
知道一个表是准的,一个内阻2K和内阻4K同是50微安的表串在一起可以校准电流吧

原则上可以,标准表要比被校表精度要至少高一个等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 11:45:01 | 显示全部楼层
星座100 发表于 2015-5-13 11:37
原则上可以,标准表要比被校表精度要至少高一个等级。

为什么要至少高一个等级呀?同等级的表读数一样就是准确的,反之就是需要调校
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:07:48 | 显示全部楼层
知道电流表有一个75MV的技术指标是干什么的吗?75MV的表和150MV的表能串在一起互相校准吗?这是电工基础知识。还高一个等级校准?讲一下什么道理?你根本没看懂我说的是什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 12:15:53 | 显示全部楼层
很有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 12:26:12 | 显示全部楼层
tj东方 发表于 2015-5-13 12:07
知道电流表有一个75MV的技术指标是干什么的吗?75MV的表和150MV的表能串在一起互相校准吗?这是电工基础知识 ...

你说的都是问号,确实不太懂你回复谁主要说的什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 12:42:56 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2015-5-13 11:45
为什么要至少高一个等级呀?同等级的表读数一样就是准确的,反之就是需要调校

同等级的表只能对比,要求不高可以,不能用来校准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 13:46:50 | 显示全部楼层
星座100 发表于 2015-5-13 12:42
同等级的表只能对比,要求不高可以,不能用来校准。

同等级的表,知道了一个是准的。为什么不能拿校同等级的其它表?难道校了之后其它表会变差?还是说精度达不到要求?但如校得一模一样精度不就达到了要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 14:00:31 | 显示全部楼层
未看懂楼主所述。
电压基准源在它输出限流以内,负载效应极小,对付一般的电压表(内阻1k/V总有吧),基本可认为内阻为0。同理,电流基准源在输出限压以内,对付一般的电流表,内阻可认为是无穷。
至于并联标准表来校电压,串联标准表来校电流,就更没有内阻的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 14:03:52 | 显示全部楼层
楼主还是自己学习学习再来吧,现代的基准源基本都是反馈式的,不是那种古老的标准电池,输出一个值就不管他了

所谓电压基准,就是恒压源,通过开尔文接线法和反馈技术,可以很容易地达到ppm百万分之几级别的负载调整率,对于指针表,简直是够的不能再够了

反过来说,即使不采用开尔文接线,此时接线的电阻也要算入误差范围,常见的指针表输入电流在微安级别吧,即使引线电阻+接触电阻有几十欧姆,那引入的电压误差也就不到1mV

再说电流基准,就是恒流源,只要不超出恒流源的能力,电流都是恒定的,不管你外面接什么内阻的表

楼主你还是补习补习模拟电子技术再来这里吧

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 15:05:42 | 显示全部楼层
谁能回答6楼75mV表校150mv表
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2015-5-13 15:23:31 | 显示全部楼层
楼主观点错误很多。11楼12楼讲的够明白了。不再重复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 15:32:08 | 显示全部楼层
人家很内行的啊,知道一般人不知道的指标,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 04:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表