|

楼主 |
发表于 2024-8-28 20:19:11
来自手机
|
显示全部楼层
重复验证了,100%没有错。有怀疑的,请认真检查自己的测试接线情况。
首先验证了市电火零布线,然后找了两个变压器测试,结果如下。
小方牛EI66,叠厚35,H18硅钢片绕制,初级电阻56欧。火线接初级靠近铁芯的引线,铁芯感应电位不足7V,次级某个线头电位4V,如果火零接线对调,铁芯感应电位10.7V,次级那个线头感应电位16V。
小环牛大约50VA,初级电阻21欧。如果火线接初级线圈靠近铁芯的那个引出线,次级某线头感应电位只有0.2V,如果火零对调,次级那个线头的电位超20V。
万用表F17B+,红笔碰金属,黑表笔悬空。 |
|