|
发表于 2024-6-7 22:26:20
|
显示全部楼层
本帖最后由 xylyl 于 2024-6-7 22:33 编辑
版主说的是正事,接电话线的就不能只考虑振铃那点电压电流了,要连防雷一起考虑,放电管压敏TVS管都要上,排板子也要讲究,拆俩电话机看看输入就明白了,楼主这电路直接上电话网不出问题才是怪事
根源在于电话线路是长距离线路,感应出啥电压都不奇怪。常用的220V电源也有防雷问题,但是低压线路有变压器,距离不会太长,所以面对的危险和电话线路不一样。
电话线防雷测试用10/1000波形,电源线防雷用8/20波形,这俩区别挺大
电话机输入的三极管一般按耐压300V选,比如A92或者A94,这还是输入有防雷的情况下 |
|