矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: abbey_tom

探讨一下MF47的hFE档为什么可以是线性的

[复制链接]
     
发表于 2023-12-5 21:26:07 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-12-5 20:37
我刚才重新生成了一个,用了10秒 。

那是肯定的,这工具帮你自动画了,当然快
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 19:51:35 | 显示全部楼层
指针表不同型号,hFE数值差别挺大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-21 21:56:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-24 09:22:45 | 显示全部楼层
hFE挡比较奇妙。可以说是一个人为加上“内阻”的电源向三极管供电。老47“电源内阻”大约是27欧姆,新1.5V的47“电源内阻”大约是165欧姆,3V的“电源内阻”大约是200欧姆,三极管的CE极就算是一个纯电阻,刻度也不是线性。何况是Rce,所以hFE的刻度一定不是线性,为什么新老47都是线性,明显不合理。宝工2017的不是线性。所以万用表的hFE是仅供参考。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-24 10:49:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 老郑小烧 于 2024-5-24 10:55 编辑

内阻越小越接近线性,但肯定不是线性的,
至少N管和P管不同、硅锗也不同,不可能用一条标尺涵盖所有。
老MF47强行画成线性的,可能是这么想的:既然测不准,那就大概测一下好了,
最多对比下2只管子的相对情况,绝对数值是不能相信的。
也正因如此,所有指针表都没给出该档的精度,没法给
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-24 10:58:58 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-5-24 10:49
内阻越小越接近线性,但肯定不是线性的,
至少N管和P管不同、硅锗也不同,不可能用一条标尺涵盖所有。
老 ...


除了电压、电流、电阻,大多数指针表的附加功能跟hFE一样,都没有精度指标,所以不能用准不准说事儿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-24 13:26:40 | 显示全部楼层
翻查一下MF47A、MF47、宝工2017线路图以及实物,hFE都不是线性的。其中2017以及47L的hFE串接的电阻都是24K左右。于是做了试验,用47L、2017,晶体管用8050,指针基本指向190欧姆位置,hFE宝工时230、47L是190。只能说明这时候的Rce都约等于190。但是hFE的刻度不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-26 14:27:17 | 显示全部楼层
hFE测量的值仅仅只是参考值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 09:40

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表