|
本帖最后由 老郑小烧 于 2021-11-5 11:47 编辑
被这个问题困扰了好久好久,今天想起来跟大伙请教下。
难道是设计错误,以讹传讹了半个多世纪?都视而不见?
如果是我太菜,也不怕被笑话,恳请大家指出来,也好了却个心结。有兴趣的朋友也帮忙测量一下,你的47表X1档安装了多大的电阻?实际内阻到底是多大?
下面是我的分析,相关图如下:
X1量程的R18,设计值比我计算的结果小了7%之多,有人认为这是考虑了电池内阻,相当于“将表的内阻转移给了电池”。但电池内阻应该从输出电压的角度来考虑,并且这个问题已经由调零电位器解决了。
分析欧姆档的等效图可知,Rn与23.7K是并联关系,并联后阻值会被拉低,显然只有Rn大于中心阻值,并联后内阻才有可能等于中心阻值,这是常识。
仿真和实测都可验证:当R18为15.3Ω时,无论如何调整电路,中心值只能无限接近15.3Ω,永远达不到16.5Ω。中心值为16.5的老表更离谱,图纸是15欧。
而中心值为22的老表, X1档的分流电阻同样小于中心值:无一例外都是21.2Ω,还有零有整的,实在想不通啊。
X1K量程的R15也有类似问题,图纸上是55.4K,比计算结果54.31K大了2%,但在我的现代版炮灰表上,安装的电阻却接近计算值,另一块采用贴片元件的MF47C,R15的丝印是“5492”(实测也差不多),也接近计算值。
坛子里有朋友提到过,老版的18.2K(与调零电位器中脚串联的那个电阻)应该在20K左右,这个我用仿真验证了,确实低了。 |
|