矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: xjw01

再测1k铁脚电阻温漂

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:21:51 | 显示全部楼层
我也不清楚怎么回事。
用烙铁加热到几百度,测得的温度系数也差不多是这个值。
这次用电桥,小量加温,还是这个值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-19 15:17:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wbxms 于 2011-6-19 15:27 编辑

支持楼主实测。
但是,测得2ppm的数据,我个人看法不太可信。因为718厂的精密金属环是业界公认的好货,厂方的数据是25ppm,价格大概一元一只,那些10ppm以下的洋货,多数都很贵,大概每只10元以上,2ppm的话可以算作极品了。很可能测量和计算过程中有些疏漏。
对于铁脚和铜脚的电阻,个人认为并不影响电阻的主要参数,铁脚电阻处理好了(主要是可焊性),也是不错的。也就是说铜脚的未必一定好过铁脚。
38度那边测试的方法,是用恒温箱,开尔文测试夹,六位半数字表,用excel辅助计算。当然了,他们测的都是那种超低温漂的箔电阻,但是和厂方公布的数据基本一致。
http://bbs.38hot.net/read.php?tid=7537&page=1
http://bbs.38hot.net/read.php?tid=3094
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-19 15:34:09 | 显示全部楼层
我也不清楚怎么回事。
用烙铁加热到几百度,测得的温度系数也差不多是这个值。
这次用电桥,小量加温,还 ...
xjw01 发表于 2011-6-19 14:21


这说明这种方法不可靠。还是去买个小的恒温箱,淘宝上也很多,大约一百多到两百多块的样子。不过只能测量从规格上可达到的最冷温度一直到室温的范围,这样只能简单计算比室温低时的温度系数。

对于象几百欧到几十K的电阻,我更倾向于使用功率法。所谓功率法是这样的:
给被测电阻施加电流I1,测出这时候的稳定电压V1;
再次施加电流I2,测出这时候的稳定电压V2;
求出这时候的电阻差R=(V2/I2)-(V1/I1);
求得这时候的功率差W=(V2V2/I2)-(V1V1/I1);
取电阻器降额因子的倒数作为温升因子——说明一下,国产1/4W金属膜色环电阻器的降额因子是4.55mW/C,它的倒数就是0.22C/mW;
假定使用的电阻器规格相同,于是电阻器的温升为T=0.22W;
得到温度系数为R/T。

这个方法有一定实用性,但局限在比较窄的阻值范围。对于所用的1K电阻,可以试试效果如何。不过功率差要稍大些才行,但不能超出额定功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:07:19 | 显示全部楼层
我是这么认为的:

接线夹的夹点是夹在一个没有左、右臂电流的地方,且夹点铁线直通上臂电阻。
两个夹点的热电势、接触电势是相同的,相互抵消。
铁脚电阻引线细长,导热很慢的,几秒至十几秒的电阻加热,夹点不会升温明显

这些条件,基本可确保测试值准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:43:33 | 显示全部楼层
刚才估测了一下铜铁的连接点的热电压,并不大。
方法如下:
取一节收音机天线杆(外面不知道镀了一层什么东西),再取2.5平方铜线一段。
二者进行冷连接,铜线另一端以及天线杆另一端分别接万用表的两个表笔。

30W电烙铁上锡,(锡用来导热),然后对触点上的铜加热。十几秒后,万用表上得到400uV的电压。

这种加热法,铜线上可以得到熔锡的温度。温升150至300度。

取个平均吧,大约每升高1度,约得到2微伏势电动势。


本次用电桥法测电阻温漂,电阻温升不超过20度,夹子触点上的温升小于5度的。所以夹子触点电动势小于10 uV,两个夹子加起来,相互抵消,所以热电势的影响小于10 uV很多,不影响本次电桥测量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:22:30 | 显示全部楼层
支持楼主实测。
但是,测得2ppm的数据,我个人看法不太可信。因为718厂的精密金属环是业界公认的好货,厂方 ...
wbxms 发表于 2011-6-19 15:17



    下午去上班时,还在想这事。想来想去,测值基本可信的。
   厂家说温漂15至30ppm,指的是各种阻值的金属膜电阻。对于我的这批电阻,阻值较大的电阻,确实温漂比较大,但阻值小的,温漂很小。几个ppm完全是可能的。
   这种电桥测量,测这个1k电阻,可以超过到五位半台表的灵敏度,而且对称性好,不怕电池电压小量漂移。电阻的引脚长且细,导热很慢,触点势电压可忽略。

   我的测那个AE电阻,测得温漂是小于1ppm的,标称却是5ppm。也就是说,实测温漂远小于标称温漂是完全可能的。
   刚才到您所说的38HOt看来一下,他那边也出现超低温漂的电阻,只有0.16ppm/度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-19 20:26:53 | 显示全部楼层
...因为,我用烙铁加温用5位半监测,也能得出和楼主差不多的结论,貌似随便找个金属膜,测出来的温飘都是个位数
f02 发表于 2011-6-19 12:57



   
那你找个 Vishay PTF56 测看看是多少就好啦   不过我已经代劳了,下面是测试过程录像:


普通铁脚电阻:
http://www.tudou.com/programs/view/EhtaRtpDeeQ/

小共跑:
http://www.tudou.com/programs/view/D1sdGgyZLe8/

RJ14:
http://www.tudou.com/programs/view/eZ9Ky_GGBsQ/

PTF56 T13:
http://www.tudou.com/programs/view/Qoa2yl7mPlY/


数据表:
小红袍A                1043.93                1067.53                2.26%
小共跑B                10.1050                10.1137                0.086%
杭州 RJ14                1984.03                1980.75                0.165%
PTF56 T13        4.9995                4.9990                0.01%
nor                9.9252                9.6851                2.419%
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-19 20:34:56 | 显示全部楼层
...
   我的测那个AE电阻,测得温漂是小于1ppm的,标称却是5ppm。也就是说,实测温漂远小于标称温漂是完全可能的。
   刚才到您所说的38HOt看来一下,他那边也出现超低温漂的电阻,只有0.16ppm/度。
xjw01 发表于 2011-6-19 20:22



   
你看一下 Vishay 的 S102、VHP202 等电阻的 Datasheet,关于温度系数,认为不是一个斜线,而是曲线,在 25 度附近的谷底温度系数最低,偏离 25 度之后温度系数的大小(甚至方向)可能改变。

S102C_TCR.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-19 20:41:03 | 显示全部楼层
弱弱的问楼上一句,“小共跑”是神马东西?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:57:34 | 显示全部楼层
那你找个 Vishay PTF56 测看看是多少就好啦   不过我已经代劳了,下面是测试过程录像:

...
washu 发表于 2011-6-19 20:26



您的加热方法不对,那种加热方法会把电阻烫坏的,发出一种怪味。
让它温升100至200即可。

还有,那个铁脚电阻,要用金属膜电阻5环电阻,不要用碳膜5环电阻。

再一个就是,使用1k的电阻,不要使用10k的电阻。


   
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:59:24 | 显示全部楼层
加热时,不要把烙铁与电阻接触!!

如果是用手加热时,手要用超市的3毛一个的购物代绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2011-6-19 21:01:49 | 显示全部楼层
您的加热方法不对,那种加热方法会把电阻烫坏的,发出一种怪味。
让它温升100至200即可。

还有, ...
xjw01 发表于 2011-6-19 20:57



   
温控烙铁,240 度左右,因为环境温度 39 度多,所以这样电阻的温度大约温升 200 度啦 --- 当然不准确。至于用什么电阻来测试,有关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:06:50 | 显示全部楼层
加热时,烙铁体放在电阻下方,利用空气对流加热。可以把电阻加热到100度以上。用烙铁头加热,升温少一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:08:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xjw01 于 2011-6-19 21:10 编辑
温控烙铁,240 度左右,因为环境温度 39 度多,所以这样电阻的温度大约温升 200 度啦 --- 当然 ...
washu 发表于 2011-6-19 21:01



    用铁脚金属膜电阻,也可以铜脚的试。
  取1k欧的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:09:49 | 显示全部楼层
铜脚的散热快,加温效果差一些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 17:20

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表