|
本帖最后由 bg1trk 于 2025-5-4 13:11 编辑
隔离变压器的主要作用是2,保护人身安全。其他那俩另有说法。
防开机冲击电流,可以用串联电感来实现,下图中红圈内的电感就是干这个的:
图上是10KVA自耦调压器改的隔离变压器,容量定在2KVA。不接图上这个电感,上电时有一定几率把空开顶跳闸。接上就万事大吉了,很安稳,随便开关。
电感接入方式:
匝数相同的两个绕组,异名端并联,串入主回路。
“开关电源配的隔离变压器要达到开关电源功率5倍以上 ”
没注意过还有这种说法,我个人的经验是隔离变压器容量适当大于开关电源功率就行了。以前调350W的电源板,配的隔离变压器容量400VA左右,能用,没出现啥大麻烦。
还有一点,家庭供电线路一般用2.5平方或4平方的线,都承载不了10kVA这么大的容量。您弄个10kVA的隔离变压器没啥意义,前面有瓶颈。
前面那个图上的隔离变压器,改造时把容量定在2kVA,原因之一就是因为工作间市电布线是2.5平方的。 |
|