矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: ijason

关于国标纯铜电线,请大佬们帮忙看看

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 23:13:55 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-6-25 23:09
0.50.400.48990.50080.40150.3896Щ
0.40.50.40.5
СлеС

大佬这是什么暗语,看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-25 23:16:01 | 显示全部楼层
……
重新简单说吧
0.4,0.5,并不是因为小数点位数不够所以不准,而是有可能真实值是0.008,但它测出来是0.5
内阻仪是交流信号,线捋直了也有电感,直线也有电感。电感就会让内阻仪的读数偏大。
二线电阻表,会在表笔与电缆接触的地方形成一个接触电阻,这个也是增大读数的原因,接触电阻可能比实际线阻还大。
没有理由否定0.5这个阻值是错的,但也无法证明它是对的,所以这个数据没法说明问题呀……
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-25 23:20:31 | 显示全部楼层
瞎编一个不恰当的类比:
某人的体重健康标准是50-60Kg
这个人去给卡车称重的地方去测体重了,第一次结果他体重20Kg,第二次是30Kg,那他是偏瘦吗?还是偏胖?没法确定,是吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-25 23:26:41 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-6-25 23:16
……
重新简单说吧
0.4,0.5,并不是因为小数点位数不够所以不准,而是有可能真实值是0.008,但它测出来 ...

感谢大佬科普,看来最终只能测一下线径然后上机带载测试了,请问如果在接线标准的情况下环境温度35度10米带载20A就发热的话应该就能说明电线有质量问题了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-26 07:08:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2024-6-26 07:10 编辑
ijason 发表于 2024-6-25 23:26
感谢大佬科普,看来最终只能测一下线径然后上机带载测试了,请问如果在接线标准的情况下环境温度35度10米 ...




还是以前的观点,内阻仪的测试误差偏差大,因为它的激励信号是交流的,拆开的几十米长线也有一定的电感值,测出来的就不是纯电阻值。

万用表直接测量的结果也不太准,普通万用表测量零点几的电阻,显示是啥值就看它的“心情”了。

最好的还是直流电流法,几百毫伏、几百毫安到几安培,测量这个“尺度”的参数正好是万用表的“舒适区”,测得的结果比上面俩办法都更准确。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-26 08:56:33 | 显示全部楼层
ijason 发表于 2024-6-24 17:54
我不需要特别准确的测量数值,只想知道线是不是真国标,毕竟用在光伏板上,万一线材质量不合格到时候引起 ...

差不多就得了吧,就几十米电线,能咋样。
4平方已经不小了,您接多大的光伏板啊?
真怕起火,就试试绝缘胶皮的阻燃性能,我觉得这个更重要,而且测试也很简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-26 09:52:21 | 显示全部楼层
ijason 发表于 2024-6-25 22:38
最终我放弃了所有电路测量方法选择把整盘线打开并且没有交叉,用RC3563内阻仪测量比盘在一起少了6.3欧,最终结果是0.5欧,结果和盘在一起用万用表测量的出入不大,万用表测量0.4欧,请问这样是不是就可以判断线材绝对不是纯国标或不是纯铜? ...


万用表可能因为内置的线阻扣除程序偏小,伏安法和内阻仪应该是准确的,差 0.1 欧姆可能是其它误差,姑且认为 0.5 欧姆是准确的,50 米、4 平方线河狸的电阻前面说了是 0.2x 欧姆,所以这个线有问题可能性是比较大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:16:25 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-6-26 07:08
还是以前的观点,内阻仪的测试误差偏差大,因为它的激励信号是交流的,拆开的几十米长线也有一定的 ...

感谢建议,最终买了卡尺测量单根0.036*56=2.12MM,应该算是高仿国标,大概9米,2400瓦 110V 电流21.81,电线会发热50度左右不再升高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:23:31 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2024-6-26 08:56
差不多就得了吧,就几十米电线,能咋样。
4平方已经不小了,您接多大的光伏板啊?
真怕起火,就试试绝 ...

恩,买了卡尺,最终测量线径是2.12MM,目前带载2400瓦、110V、电线微热50度左右,后期还会加1300瓦,准备两根4平方并起来当8平方用,这样应该足够了,也就不纠结线是不是真国标了,没有假的离谱就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-28 11:35:35 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-26 09:52
万用表可能因为内置的线阻扣除程序偏小,伏安法和内阻仪应该是准确的,差 0.1 欧姆可能是其它误差,姑 ...

是的,线肯定不是纯国标的,应该比厂标好点,卡尺测量是0.038*56=2.12MM,目前使用9米左右功率2400瓦、110V、电流21.81A,室内大概35度,电线发热温度50度左右没有继续升高,还可以接受,后续会增加1300瓦,两条4平方并成一条在接口处上锡应该就没什么问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-28 11:54:01 | 显示全部楼层
ijason 发表于 2024-6-28 11:35
是的,线肯定不是纯国标的,应该比厂标好点,卡尺测量是0.038*56=2.12MM,目前使用9米左右功率2400瓦、11 ...

0.038 是平方毫米(直径约 0.22mm)?那差得有点多

我之前测量的 18 号线,找了一条使用中的测量了一下,大概 109cm 长,0.032 欧姆,考虑到压接的接触电阻,相当于 19 号纯铜线
微信图片_20240628114418.jpg


按此推算,你的 50 米大约 0.5 欧姆(但不太准确)电阻,千米电阻就是 10 欧姆左右,相当于 15 号线,考虑到是镀锡线你的线径应该相当于 14 号线也就是大约 2mm+ 截面积,和你测量的截面积大概相当,那么按 AWG 线规你这个载流量不到 10A

但实际我用那个 18 号线过好几安电流没问题,我实验中最大拿它过 10A 电流,线微热(开放环境)。你大约 3 倍面积过 22 嘛,以我的手搓 20A 简易电源为荔枝,里就是用了三条这个线(我原本设计 5 条,后来发现 3 条凑合就偷工减料了) 不过我不太清楚光伏应用中的问题,实际上导线能过多大电流和散热条件、环境温度有关,我的手搓电源是强制通风散热,用于普通室内环境;你的光伏线是室外阳光背处,可能散热条件要考虑下。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-28 21:29:37 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-6-25 22:14
人家承包工程的,对货品心里有数,自然没啥“特别”的

楼主,楼主这不是心里没数么  

这个确实是这样,网上买的质量确实没有底,本着一分钱一分货原则应该不会差到哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-28 13:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表