矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4084|回复: 39

请教:921套件的自激问题如何调整?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-8 14:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 澧州小鱼 于 2024-1-8 15:52 编辑

如图片所示,这个套件更改过电压,目前电压2.8伏(2节镍氢充电电池)。BG1,BG4采用3DG201(放大倍数60),BG2,BG3采用S9018H(放大倍数120)。IC1,IC3电流正常。IC2的电流不正常。

在调谐电容(本机震荡电容)不同位置时,IC2电流有变化,电容一圈下来,有2段区间有0.4ma的电流。其余不到1毫安。晚上收听广播,0.4毫安的区间,可以收听电台,0.1毫安的无法收听,收不到台。
在电容调谐到IC2,0.1毫安不到的地方,短接CD两点(中周输入短接),IC2会变到0.25毫安。断开CD,则又恢复到0.1毫安不到。这时再短接AB两点(CD已经断开),则IC2电流有0.4毫安。断开AB,将本机震荡电容对地短接,则电流0.2毫安左右。
个人分析:
      应该是线路有自激震荡,短接CD两点后,BG2的从上级输入信号为零,说明自激震荡发生在BG2到Bg4之间,存在自激震荡,检波器检波自激电压后,电容C7的E点直流电位降低,引起BG2基级电位下降,IC2减小。
        短接AB点后,IC2有0.4毫安,说明震荡消失了,属于正常电路。震荡分2路,一路经BG3输出到BG2输入,形成震荡。
一路经BG3输出到BG1形成震荡回路。但是短接本震电容后,IC2变为0.2毫安,说明不是震荡,是本震电压通过中周给到了BG2,BG3,检波后输出直流。也就是说,中周B3,B4,B5的选择性不好,本震电压通过放大后检波,有输出。
      刚买了个数字示波器,还不会具体怎么用,准备用示波器读取本震电压的频率与幅值,检测验证一下。
请教各位长老,目前这个问题大致要改动哪里才行?求指点。

补充一下,上图中没有提到的一些其它改动
用发光二极管稳定电压2伏,C7,C8,C9,C3换成了独石电容
     
发表于 2024-1-8 15:12:23 | 显示全部楼层
是不是静态工作点不对导致的,看其他线路,一般都有2个二级管到地来稳压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 15:35:57 | 显示全部楼层
你的分析好像头头是道,等待你进一步验证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 15:41:21 | 显示全部楼层
按照老经验,中放,特别是第一级中放是在甲类小信号状态的,集电极电流不会随调谐而变化的。
现在只好等你的结果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 15:47:51 | 显示全部楼层
振荡了不需示波器,万用表量电压就知道了(C8)。短路一下中方管B级到地,这个电压变化就确诊。振荡 了就降中方电流,直至停振,调整中周看看频率范围变化情况。一段振一段停都不是单纯情况的可能性大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 15:54:49 | 显示全部楼层
另外不要直接短路电路各点,使用几个电容0.1的,拿来短路信号,直流变化不大好查原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 16:10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 枫丹白露 于 2024-1-8 16:12 编辑

你将本振线圈短路,测试的静态电流才是准确的,中周内部的瓷管电容脱焊了,或者断线了,会导致信号直通,你检查一下,有效判断是否中放自激,可以将天线短路,再逐级交流短路来检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:18:40 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-1-8 15:41
按照老经验,中放,特别是第一级中放是在甲类小信号状态的,集电极电流不会随调谐而变化的。
现在只好等你 ...

现在是第一中放集电极电流静态时随本震频率变化,电流的变化不是自身放大引起的,而是AGC引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:43:56 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-1-8 15:47
振荡了不需示波器,万用表量电压就知道了(C8)。短路一下中方管B级到地,这个电压变化就确诊。振荡 了就降 ...

您好!是用电容短路BG2,还是BG3的基级对地,还是中周输出的两个端口?电容C8,如果一短接,就出现电压降低(对地电压),是否说明震荡消失了,没有了震荡检波输出直流电压?反映在电容C7上,是C7对地电压升高(停震),如果有震荡波检波输出,C7对地电压会降低。
是短接哪个有变化,就去调整哪个中放管的集电极电流吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:49:56 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2024-1-8 16:10
你将本振线圈短路,测试的静态电流才是准确的,中周内部的瓷管电容脱焊了,或者断线了,会导致信号直通,你 ...

您好!是短路本振线圈的反馈侧还是短路本振线圈的3个端口侧?短路了本振电容两端,理论上也就短路了本振线圈的3个端口的那一侧(当然,有可能线路不好,晚上我再试试)
中周内部电容脱焊,不排除这个可能性,我找个备用中周换换看。
感谢您的回复与指导,我懂收音机原理,就是没有修过收音机,工作是修机械设备的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 16:56:12 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2024-1-8 16:18
现在是第一中放集电极电流静态时随本震频率变化,电流的变化不是自身放大引起的,而是AGC引起的

建议改一下电路试试,按照标准的检波、AGC电路来做,即将R5的右端接到检波输出端(C8、R9、Q4连接处),R5改为10k,C7不用,中周次级下端接地,然后重新调整Q2的静态电流到规定值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 17:00:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 w6955 于 2024-1-8 17:02 编辑
澧州小鱼 发表于 2024-1-8 16:43
您好!是用电容短路BG2,还是BG3的基级对地,还是中周输出的两个端口?电容C8,如果一短接,就出现电压降 ...


拿个电容去短接是个经验之法,哪天眼睛一花脑袋一木,没电容就眼看着过大年了,这个是安全措施。振荡这个东西不一定电路有毛病,中周失谐就会起振,所以先降电流,谁振就降谁,降完了就调中频,看看有没有大的失谐。自己做的中周特别要防止大失谐。另外各个外壳接地很重要,都要检查好。可以试着把变频管输入的线圈交换一下,看看如何。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-8 19:14:59 | 显示全部楼层
把R5去掉,b5次级下端接地,保证又回到0.4-5mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-8 21:37:43 | 显示全部楼层
晚上用模拟示波器测试本机振荡波形,示波器接调谐的地,探头接电容C3,发现振荡波形正常时,IC2有0.2毫安


波形异常时,IC2只有0.1毫安




波形从高频率端到频率低端,有闪烁,还有这种变异波形


经过调整振荡线圈的磁芯螺帽后,高端频率从1420KHZ调整到了 1886KHZ,原先电容旋转行程上有几处电流会降到0.1毫安,调整后,从高端到低端,只有进入异常波形后,电流才会下降到0.1毫安,一直到频率最低端。


看来,调整振荡电容引起的IC2下降,与振荡电压波形异常有关,准备换振荡线圈与振荡电容后再测试,这个示波器不带频率读数,频率靠人工,不是非常精准,但是可以定性的分析。


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-8 21:47:34 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-1-8 15:41
按照老经验,中放,特别是第一级中放是在甲类小信号状态的,集电极电流不会随调谐而变化的。
现在只好等你 ...

看楼上,是我振荡电压波形异常,造成了IC2电流异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-26 02:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表