矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8959|回复: 44

一种开关电源电压的新改法及常见改法的原理级分析

[复制链接]
     
发表于 2023-4-28 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种开关电源电压的新改法及常见改法的原理级分析

小鬼头   2023年4月28日

      因为手头的稳压电源(指开关电源以及线性稳压电源)输出电压不合适,又想把他改为合用的电压,甚至是想把他改为电压可在大范围内变化的可调电源,是业余爱好者不时会遇到的情形。也因此,电源区里常有这样的改装帖子出现。对开关电源进行改装这个话题,属于电源区一个比较热门的种类。

      但我见到的改装帖子,很多是照猫画虎,不得其法。下面是一个我曾跟过帖的改装帖子:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1928686&extra=&page=6


     究其原因,是改装者对所用改装方法缺乏原理级层面上的认识。有感于此,加上前些天本人想出了一种普适性最强(但成本也最高)、能实现大范围可调的新改装方法,故编写此帖,除了介绍新改法外,还一并尝试对多种改装方法进行原理级的分析。

     ——我是在设计数字式ESR表的过程中构思出了这种改装方法,见此帖的533楼、588楼:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2065408&extra=page%3D1&page=36

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2065408&extra=page%3D1&page=40

      一、开关电源(以及线性稳压电源)的原理框图及改装方法分析

     (一)原理框图

      无论是线性稳压电源,还是开关电源,从整体上(原理框图角度)看,他跟我们常见的运放基本应用电路是一样的。因为在本质上,他们都是构成一个闭环的负反馈系统,也即是,都可以看作是一个闭环的DC放大器,不同的地方仅在于中间环节。这样一来,我们就可以使用运放的应用知识来加以分析。

     下面的图1和图2,分别给出了线性稳压电源、开关(稳压)电源等效演变成一个运放电路的过程。

开关电源的原理框图等效于一个DC放大的运放电电路.jpg

     从最终演化出来的运放电路看,这2种电源实质上都是一个将Vref放大了n倍的DC放大器。其中n=1+R1/R2,所以,其输出电压Vout与Vref之间有如下关系式:

    Vout=Vref(1+R1/R2)

    (二)常见改装方法及其带来影响的分析

     根据上面的输出电压关系式可以知道,要改变稳压电源的输出电压,可以有2种方法:

     1、改负反馈电阻

     这是最简单的改法,也是最多爱好者采用的改法,但不能改装成大范围可调。从上面看出,这种改法的实质,是改了闭环增益。

     改了闭环增益后,会相应地改变了系统所获得的负反馈量。由负反馈理论可以知道,如果将输入电压改高,闭环放大倍数将增大,负反馈量会相应减小,电源的各方面性能(频响、闭环输出内阻、噪声)等会相应变差,但高频稳定性方面会比较有利。一般往改高输出电压这个方向改,因为受其他因素限制,改的幅度不会大,因而不会出问题(高频稳定性问题或其他意想不到的问题)。

    如果改动的方向是将输出电压改低,电源的频响、输出内阻等方面可以得到改善,但因为对高频稳定性不利,这时就要注意了,不能大幅度地改。否则,会出现工作不够稳定、甚至直接自激等意想不到的问题。

    下面对改低输出电压时相关的高频稳定性问题作一个简单分析。此分析需用到负反馈理论和高频稳定性方面的应用知识,我曾写过一个相关帖子(还没时间续写完),有兴趣的可以去这里看看:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1992761&extra=

     一般而言,为了保证电源能稳定工作(不出现高频稳定性问题),正规厂家通常会根据电源的设计规范,留出大概45度的相位裕量。虽然开关电源(线性稳压电源)整个系统的开环频响可能与运放有较大差异,但闭环控制后的频响和相移特性大致与运放相同,即是在感兴趣的频率范围内(指穿越频率以内/0dB闭环增益频点以内),呈现单极点放大器的特性。

     为了简化分析,并与厂家留有45度的相位裕量对应起来,现在就暂时假定:原开关电源系统只有2个极点(注:理论上只有2个极点的系统,在闭环后是不会自激的,这里是用于方便估算改低输出电压后系统所能剩下的相位裕量,故作这样的假定),主极点的频率很低,第2极点刚好处于穿越频率点(0dB闭环增益频点)的位置,这样,随着频率的升高,主极点产生了90度的相移,到达穿越频率点时,又附加上了第2主极点所带来的45度相移,一共相移135度。离产生自激的相移180度,留有45度的相位裕量。

     在第2极点频率附近,根据极点相移特性的简单理论可知,增益变化20dB,对应的相移幅度变化约为45度。6dB的增益变化,对应有大约13.5度的相移,9dB的增益变化,对应有大约20.25度的相移。

    下面按照改闭环增益的幅度,以原输出电压为24V的开关电源改电压为例,再细分情况进行分析:

     (1)改动幅度在6dB及以下
     原输出电压为24V的开关电源,想改为12V输出。这样改动后的闭环增益为原来的1/2,换算为dB值就是-6dB。
     由上面可知,6dB的增益变化,对应有大约13.5度的相移。因此,将输出电压改低一半后,负反馈深度增加6dB,幅频曲线上的原穿越频点位置将向右下移动6dB,相应有13.5度的相移。因此,整个系统的相位裕量45度减少了13.5度,变为31.5度。
    这样的改动,原相位裕量减少不到1/3,剩下还有30余度,算是尚可接受。

    如果改动幅度更小,比如改为18V输出,那么,相位裕量减少不多,大部分都可以留下,更可以接受。厂家在设计时,有时为了获得准确的输出电压,往往在负反馈电阻网络上调一个微调,用于微小调节输出电压。这个微调的幅度比较小,因此不会带来高频稳定性或其他问题。

     (2)改动幅度在9dB附近
     原输出电压为24V的开关电源,想改为8V输出。这样改动后的闭环增益为原来的1/3,换算为dB值大约是-9.5dB。
     类似地可知,整个系统的相位裕量45度减少了约21度,变为23.5度。
     这样的改动,原相位裕量减少约一半,剩下不到25度,已属于不可接受。   

     (3)改动幅度在20dB及以上。
     原输出电压为24V的开关电源,想改为2.4V输出。这样改动后的闭环增益为原来的1/10,换算为dB值是-20dB。
     类似地可计算,整个系统的相位裕量45度被耗光,变为0度。
     这样的改动,完全不可接受,实际改动也往往以出现自激问题而告失败收场。

     2、改Vref

    如果认识到开关电源(线性稳压电源)实质上是一个将Vref信号进行放大的DC放大器,自然就会想到这种改Vref的方法。

     这种方法是最稳妥可靠的改装办法,通常也是最佳的改法,而且允许对输出电压作大幅度的改变,但改装时稍为麻烦一些。因为他不修改负反馈网络,系统的闭环增益(闭环放大倍数)没有变,其他决定负反馈量/环路增益的所有参数也都没有变,所以,理论上,改装后的高频稳定性会跟原设计完全一样、没有差别。

      实施这种改装方法,需要有一个条件——电路中有Vref接口端子,允许改装者能够把原来的Vref断开,另行给内部的误差放大器正输入端输入新的、电压可变的Vref。TL494就具备这一条件,可以采用这种改装方法。
     

     TL494的电路资料如下图:

TL494的引脚及内部电路图.jpg

     他的14脚是内部Vref的输出脚,通常应用电路中,这个脚接往误差放大器1(error amplifier 1)、误差放大器2的同相输入端1脚和16脚。这2个误差放大器往往会被用作CV模式和CC模式的误差放大器。我们改装时,可以切断这个连接,经过电位器分压后,得到可变的Vref,再送往误差放大器,从而可以改变输出电压(改CV模式的Vref)、可以改变输出的恒流电流(改CV模式的Vref)。

     10多年前,我用Vref改装法改造成功一台中兴开关电源后,曾在电源区指导其他网友,成功把TL494的开关电源改成大范围可调的电源:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237237


    (三)引入偏移电压——本人想出的新方法

     由于很多开关电源并不外露Vref的接口,比如UC3842芯片、比如采用TL431的开关电源,Vref与误差放大器是在TL431芯片内部连接的,不能断开,因此,就不能采用第2点的改Vref方法。对于这种情况,可以采用本人新想出的新改法,即运用产生偏移电压的技术。

    其原理就是上面提到帖子的533楼:

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2065408&extra=&page=36




     把上面分析图里的R2改为无穷大,R3改为R2,把Vin改为Vref,就是我们现在的情形。由图中最后公式可以知道:

1、当补偿电压Vc为0V时,输出电压Vout为原来的大小。

2、当补偿电压Vc为Vref的一半V时,输出电压Vout为原来大小的一半。

3、当补偿电压Vc等于Vref时,输出电压Vout为零。

        因此,改变补偿电压,就可以实现大范围改变输出电压的目的。而跟改Vref方法一样,都是改变系统所获得的输入DC电压,闭环放大倍数没有改变,环路增益参数没有改变,因此,高频稳定性有保证,改装后也能可靠地工作。与改Vref方法不同的是,是通过误差放大器的另一输入端(即负输入端)来改变系统所获得的DC输入电压的——改Vref方法则是在正输入端获得DC输入电压。

      
      二、改装需求与适用的改装方法

     (一)将输出电压改高

     开关电源因为设计时,通常设计为允许工作于90~260Vac的市电输入范围。因此,可以利用这一个余量,进行输出电压的改高。但改动幅度也不会大,也就是大概能改为原来输出电压的约2倍。

    由前面分析可知,这样的改动,理论上不会出现高频稳定性问题。


     (二)将输出电压改低

     1、将输出电压小幅改低

    可以采用改负反馈电阻的方法。这种方法简单易行,但须注意改动幅度不能大,不宜超过6dB。
     
     2、将输出电压大幅改低
    如果改动幅度超过6dB,唯有选择如下2种方法之一来进行改装才比较合适:

   (1)  方法一:改Vref

    上面已作分析,所附帖子也有具体改动方法介绍,不再重复.

     (2)方法二:引入偏移电压的新改法。

      具体做法主要是增加一个运放和1个电压幅度与原Vref相同或略高的参考电压源。

     现在就最常见的是使用TL431+光耦的开关电源情况,画图画出其改装方法,并在图中写明了改装要点:



一种开关电源改电压的新方法(具体改装电路图).jpg





评分

8

查看全部评分

     
发表于 2023-4-29 12:15:27 | 显示全部楼层
同时提醒楼主在主题帖子里注明:改装风险自负,将那些新手,粗手,经验不足的门外汉适当安全警告!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:50:52 | 显示全部楼层
刚发现新改法计算时的一个错误,也就是,计算偏移电压补偿时,误当作把正输入端的Vref全部抵消了,但实际上还留有了1个Vref的输出电压。

因此:

一、相关文字应改为:

“由图中最后公式可以知道:

1、当补偿电压Vc为0V时,输出电压Vout为原来的大小。

2、当补偿电压Vc为Vref的一半V时,输出电压Vout为原来大小的一半,再加上1个Vref。

3、当补偿电压Vc等于Vref时,输出电压Vout大部分被抵消,仅剩Vref。”


二、最后的改装TL431开关电源的电路图(图3b)里,应该让U3的TL431产生略高于2.5V的参考电压。具体做法是,增加2只电阻让他接成并联稳压电源形式。这个算是比较简单,故不作详细介绍

     现在图里的电路,因为VR1最高输出仅为Vref,因此,改装后的电源输出电压仍输出Vref、达不到0V。只有让U3产生的参考电压源高于2.5V,才能做到令输出电压为0V。


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 17:21:50 | 显示全部楼层
前排就坐,认真听讲,做好笔记。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 18:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
实力派大师,膜拜中^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 18:38:37 | 显示全部楼层
谢谢!楼主在这方面很有研究!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 18:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
本着安全第一的原则,不建议大幅度改可调。电子垃圾遍地都是的今天,固定输出电源,工作最可靠。^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 22:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
从源头上解决问题,高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-29 01:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
老师说得对,无论改线性电源还是开关电源,最难解决的的无非就是如何保证改装过后的环路稳定性问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-29 07:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
大师开讲,希望能听懂。基础不牢,地动山摇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-29 09:35:36 | 显示全部楼层
这种方式以前仿真过,电位器旋转范围和输出电压范围的比例很不线性,
例如电位器在0-90%范围,输出电压变动很小,但后面10%变化就很大了。

如果对应到数控上,基准(例如256级DAC提供),其中0-224对输出影响很小,224-255之间才对输出电压调节敏感。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-29 10:03:29 | 显示全部楼层
例如要将Ua723实现0V输出,又不想增加辅助电源,也可以用LZ这种方法,

例如下面网页的第8个电路
Ua723的运放输入并不单电源输入,并且Vref也较高,于是将Vref叠加到反馈输入端。

https://www.diangongwu.com/zhishi/dianlutu/127522.html

1.PNG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-29 11:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-4-29 09:35
这种方式以前仿真过,电位器旋转范围和输出电压范围的比例很不线性,
例如电位器在0-90%范围,输出电压变 ...

如果用我设计数字esr表帖子里画函数图像的方法,能方便看出这里的线性度。现在没电脑用,那就手算。

根据我刚才的手算结果,没发现存在你说的调节线性度不良的情况。

以tl431的5v开关电源为例,他的Vref=2.5v,n=2,R1=R2。为了获得0~5V的可调输出电压,那么,合适的U3补偿参考电压源Vcmax应取为Vcmax=Vref*(1+R2/R1)=5V。

由前面的推导公式

Vout=Vref*(1+R1/R2)-Vc*(R1/R2)

可得到:

Vout=5v-Vc

1、当电位器VR1调至最大位值,即100%位置时,Vc=Vcmax=5v,于是有Vout=0v,即0%的原5v输出

2、当电位器VR1调至75%位置时,Vc=75%*Vcmax=3.75v,于是有Vout=1.25v,即25%的原5v输出。

3、当电位器VR1调至50%位置时,Vc=50%*Vcmax=2.5v,于是有Vout=2.5v,即50%的原5v输出。

4、当电位器VR1调至30%位置时,Vc=30%*Vcmax=1.5v,于是有Vout=3.5v,即70%的原5v输出。

5、当电位器VR1调至0%位置时,Vc=0%*Vcmax=0v,于是有Vout=5v,即100%的原5v输出。

由上面可见,理论上的调节线性度非常好(只是调节的方向是反的)。


——————————————————————

利用前面的Vout公式,从纯理论角度,也能推导出他的调节是线性的:

假定VR1的调节比例是k,当我们给补偿参考电压源取合适值,即Vcmax=Vref*(1+R2/R1)时,Vout公式变为

Vout=Vref*(1+R1/R2)-k*Vcmax*(R1/R2)
       =Vref*(1+R1/R2)-k*Vref*(1+R1/R2)
       =(1-k)*Vref*(1+R1/R2)

此式子表明,输出电压Vout为原来额定输出电压的(1-k)倍,其中k为调节的百分比,由0%至100%。可见,其调节是线性的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-29 12:02:17 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-4-29 11:14
如果用我设计数字esr表帖子里画函数图像的方法,能方便看出这里的线性度。现在没电脑用,那就手算。

...

有些坛友,手上的元器件质量不良,改起来就会出现各种各样的问题的。^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-29 12:06:44 | 显示全部楼层
所以,我个人认为,电源,能不改,尽量不改它。要改就需周密安排,尽量避免“万密一疏”的情况出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-28 23:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表