矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10457|回复: 41

求助,南京FM47型万用表故障

[复制链接]
     
发表于 2023-4-20 17:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 89313000 于 2023-4-20 17:56 编辑

        南京FM47型万用表故障,10K电阻档表针只走一点        (见图),其它1--1K档都正常,9V电池也是新换的,没有烧的痕迹,10K档的电阻是好的,有望老师指导,谢谢                                                               
微信图片_20230420173855.jpg
微信图片_20230420173934.jpg
     
发表于 2023-4-21 12:59:53 | 显示全部楼层

您这张图有个小错误,R44应该是162K,正确的见下图。
162加上表头网孔内阻、0.5K电池内阻,等于165K档位内阻。

K02.3_50u1.8K 10.5V16.5(南京电表厂 黑金川 红金川).png

评分

3

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-20 18:01:41 | 显示全部楼层
应该是这张图
万用表.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-20 18:23:06 | 显示全部楼层
这个电阻可能烧了
175406xps2ejp7spbbdwsp.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-20 18:26:43 | 显示全部楼层
还有9V的引线也要检查一下。看看是不是接触不好或者是不是要断不断的现象

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-20 18:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
x1K档正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-20 18:52:05 | 显示全部楼层
档位钮向下按,摇一下,如果指针有变化就是钮子下面接触不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-20 19:24:17 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-20 18:26
还有9V的引线也要检查一下。看看是不是接触不好或者是不是要断不断的现象


十分感谢 ,问题就是出在9V的那个和电池相接的卡扣上,拆了一块9V南孚的+ - 头把原来的换了问题解决。谢谢
电池头.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-20 20:37:34 | 显示全部楼层
89313000 发表于 2023-4-20 19:24
十分感谢 ,问题就是出在9V的那个和电池相接的卡扣上,拆了一块9V南孚的+ - 头把原来的换了 ...

问题解决了就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 09:53:23 | 显示全部楼层
89313000 发表于 2023-4-20 19:24
十分感谢 ,问题就是出在9V的那个和电池相接的卡扣上,拆了一块9V南孚的+ - 头把原来的换了 ...

这种电池帽的铆接处容易发生接触不良,产生较大的接触电阻。我是用锡焊将铆接处焊接起来,避免这个问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:36:34 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-4-21 09:53
这种电池帽的铆接处容易发生接触不良,产生较大的接触电阻。我是用锡焊将铆接处焊接起来,避免这个问题的 ...

是表电池卡扣之间的距离和现在出的9V电池的距离不太一样,表的距离小电池的距离,就造成那个小铆钉松动的原因,那一节换下的 9V电池把卡扣取下来换上去就好用了。在此谢谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 13:20:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-20 18:26
还有9V的引线也要检查一下。看看是不是接触不好或者是不是要断不断的现象


你看这表,欧姆档是用示值误差表示的,
老表还是比较实在的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 16:11:41 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-21 13:20
你看这表,欧姆档是用示值误差表示的,
老表还是比较实在的 。

所以有时候,初次接触的会耿耿于怀。我第一块 MF91电阻挡出奇的准,特别是最左边测量的216KΩ,几十年后居然和数字表一样。之后的解放47,偏大很多(达到12%左右),所以一直对电阻挡他别要求高。我昨天调准了U101,原来中间偏大3%,左偏基本准。右边偏大5%,现在调到中间准,左偏偏小1%,右边偏大1%,都是目测。但是内阻各档不是解放47那样基本和实际中值吻合。但是也比原来准确很多了。我就是喜欢这样改来改去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 16:14:42 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-21 13:20
你看这表,欧姆档是用示值误差表示的,
老表还是比较实在的 。

早期的U101有直流电、交流电都标注了示值误差。但是电阻挡是弧度误差。
101E示值误差标志.jpg

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 16:27:58 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-21 12:59
您这张图有个小错误,R44应该是162K,正确的见下图。
162加上表头网孔内阻、0.5K电池内阻,等于165K档位 ...

老郑:9V内阻有0.5K?,那么22.5V不是 有1.3K?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 02:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表