矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 扎枪子

问题出在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-19 07:53:55 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-4-19 06:07
6个空开挨个试过了,不能都是坏的吧,而且都是新的。

什么牌子的 换一个试试就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 08:43:24 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,以我的经验判断就是漏电,不是线路、插座漏电就是电器漏电,把空开输出端子全部断开,一路一路用摇表测过去,总能发现问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 09:20:18 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-4-18 08:31
我变成版主啦!
那我断定,这发生故障的房子不是你自己的,最少也不是你自己布线的。否则就不会有这等怪 ...

不会用就别给他留着了,亲身经验,也是隔空指导一个亲戚用表量电压,再三的确定档位要弄准,手拿表针的位置要注意...反正得叮嘱一大堆,我这边还提心吊胆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 09:33:55 | 显示全部楼层
起码拍个照发上来啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 09:55:44 | 显示全部楼层
这情况是照明线零线对地了,把两根照明线脱离开关悬空,分别摇一下对地电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-19 10:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
零线不走漏保,跳闸就对了,你这个先把闸}零线都拆下来,量量各回路零线是不是串了

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 06:17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 扎枪子 于 2022-4-20 06:19 编辑

1650406540709_edit_384931402641263.jpg 上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 06:24:13 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2022-4-19 08:43
根据楼主的描述,以我的经验判断就是漏电,不是线路、插座漏电就是电器漏电,把空开输出端子全部断开,一路 ...

都拉开了,只送一路照明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 06:31:01 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2022-4-19 09:55
这情况是照明线零线对地了,把两根照明线脱离开关悬空,分别摇一下对地电阻

1000V摇表,对地电阻,线间电阻1000M以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 06:35:53 | 显示全部楼层
9527001 发表于 2022-4-19 10:01
零线不走漏保,跳闸就对了,你这个先把闸}零线都拆下来,量量各回路零线是不是串了

简单说吧,进线3火1零,其他回路都没合闸,照明单独跑线,不和其他回路发生关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 06:43:14 | 显示全部楼层
9527001 发表于 2022-4-19 10:01
零线不走漏保,跳闸就对了,你这个先把闸}零线都拆下来,量量各回路零线是不是串了

简单说吧,进线3火1零,其他回路都没合闸,照明单独跑线,不和其他回路发生关系。您能解释1个空开只接1根火线,零线不经过空开,这个空开是怎么动作的吗?绝对没有短路,过负荷现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-20 06:55:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 经典nn 于 2022-4-20 07:00 编辑
扎枪子 发表于 2022-4-20 06:43
简单说吧,进线3火1零,其他回路都没合闸,照明单独跑线,不和其他回路发生关系。您能解释1个空开只接1根 ...


零线不经过漏保不跳闸才怪,好好看看漏保的原理。零线必须经过漏保,零线必须经过漏保,零线必须经过漏保,而且两路照明不能共用零线
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-20 07:30:54 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2022-4-20 06:55
零线不经过漏保不跳闸才怪,好好看看漏保的原理。零线必须经过漏保,零线必须经过漏保,零线必须经过漏 ...

正常接线零线是经过漏保的。只是试验时这样接了一下。您说的路照明不能共用一条零线,可变压器只有一根零线,怎么能做的不共用呢?况且我两路照明都是单独布的线,最后还是得共用一条零线啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-20 07:32:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 经典nn 于 2022-4-20 07:33 编辑
扎枪子 发表于 2022-4-20 07:30
正常接线零线是经过漏保的。只是试验时这样接了一下。您说的路照明不能共用一条零线,可变压器只有一根零 ...


我说的是漏保后面不能共用零线,我咋感觉这么费劲呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-20 08:21:16 | 显示全部楼层
先把照明线和漏电开关脱开,合上照明开关,摇俩照明进线对地电阻,如果有电阻,可能照明开关到灯那条线漏电,如果没事,那可能漏电开关过于灵敏,换别的品牌试试
回复 支持 反对