|

楼主 |
发表于 2022-4-18 06:48:56
|
显示全部楼层
我再描述一遍:总进线4P 带漏保在其他地方没接任何负荷到这个配电箱里接了3个3P不带漏保的空开,接了6个带漏保的2P空开3P空开没接负荷线。2P空开接一路水泵(没合闸),2路2P空开接两路照明,其中一路(2楼)没合闸。整个楼房只进了一条零线。等于整个电源就带了一路照明一路插座,插座不跳闸。拉开插座光送照明。只要接漏保空开就不定时跳闸,火线经空开,零线直接,空送不跳闸, 合任意一盏灯立刻跳闸。你千万别说灯接线有短路,不经漏保开关合闸点灯多长次时间都不跳闸。两条灯线对地,线间,绝缘1000M以上。 |
|