矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 95147

请教:万用表表头改直流电压表,

[复制链接]
     
发表于 2021-12-4 16:49:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-4 17:36:41 | 显示全部楼层
95147 发表于 2021-12-4 13:16
非常感谢,我现在有12V12A的铅酸电池一块,没有稳压电源,但是有自己用LM317搭焊的电路(电位器不好,不 ...

不同时期、不同厂家、不同后缀、不同电路结构的MF47表头有多种不同灵敏度,37.5μA~50μA不等。有的表头经过较长时间后灵敏度会下降。所以无法确定你的表头灵敏度。
你可以把表头两条线从原来线路上分离并单独引出,串联一个数百kΩ的电位器(把阻值调到最大),再串联数字表的直流电流最小挡位后接上电池两极,缓慢调整电位器使MF47表头满偏,看数字表显示电流值多少以确定该表头灵敏度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 17:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzt05 于 2021-12-4 17:56 编辑
95147 发表于 2021-12-3 17:33
谢谢!这个电路图是MF47的吗?如果改50V的电压表,原表就有50V的直流档位,但是表坏了,只利用一下表头, ...


那么改成25V比较好。

刚刚看到后面的帖子,大师们已经回答过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 18:44:54 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2021-12-4 14:30
先说结论,47表头串联395K电阻。 即可20V满偏。

但建议用25V满偏,即495K电阻。因为表盘印刷只有10,50 ...

谢谢!我今天下午擦净了一遍,并接电阻测试,看到表头后面有6个铜片式的接线点,左上侧与中间上面的接线点接一个4.7微伏电解电容,左下侧与中间下面的接线点接两个颠倒的二极管(应该是4007),中间上面与右侧上面的接线点接一个色环电阻,右下侧的接线点空着,请问应该把哪两个接线点作为表头的两个接线位?原本万用表的电路板是两根导线接到了颠倒二极管的两端,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:09:10 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-12-4 16:49
你是单独把表头改造成电压表,在你现有条件下,那就变通一下,只要掌握两个表头参数,利用手头有限的铅 ...

今天下午我已经做了一些前期准备:我用手机锂电池做电源,串联两个收录机上拆下的滑动电位器(47KΩ),先说MF47表:表针满偏转时,表头两端电压是0.15V,断电后测表头电阻是1.75KΩ,测串联的两个电位器的阻值是36.8~36.9KΩ(数字表跳字),测串联电阻两端的电压是3.66V.
另一个表头:表针满偏转时,测电压是0.125V,断电后测电阻是912Ω,测串联的电位器是26.5KΩ,测串联的电位器两端的电压是3.71V,
另外 —— 擦净了一下MF47的表头,发现指针容易卡顿,原来是动圈与中心磁柱的间隙中有污物,吹了几下,指针自动灵活了,。表头调0的螺丝失灵,拆开发现表针下部那个长条环转动时对指针没有影响了,是不是哪里出错了?
表头后面有6个接线点:—— 左上侧与中间上面的接线点接一个4.7微伏电解电容,左下侧与中间下面的接线点接两个颠倒的二极管(应该是4007),中间上面与右侧上面的接线点接一个色环电阻,右下侧的接线点空着,请问应该把哪两个接线点作为表头的两个接线位?原本万用表的电路板是两根导线接到了颠倒二极管的两端,我测试时也是接到颠倒的二极管两端,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:12:39 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2021-12-4 17:36
不同时期、不同厂家、不同后缀、不同电路结构的MF47表头有多种不同灵敏度,37.5μA~50μA不等。有的表头 ...

我测试时把数字万用表电路档位串联在电路中却不通,难道我我的数字万用表电流档坏了?刚买的,初用数字万用表,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:14:45 | 显示全部楼层
yzt05 发表于 2021-12-4 17:50
那么改成25V比较好。

刚刚看到后面的帖子,大师们已经回答过了。

好的,当初说20V是觉得符合我使用范围和目测刻度及指针摆动幅度,看来还要结合现有条件
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 19:36:54 | 显示全部楼层
楼主要是改单独的电压表可以说是十分简单的事,大体估计一下就行了,不必去认真地做题。第一个47型表头,最好做成25V的,不然要重绘度盘,不过重绘度盘有个最大的好处就是清楚不乱,而且可以逐格描绘刻度线对于线性不良的表头来说就是起死回生量身定做。估计分压电阻你也不用管什么表头内阻满偏电流,大体算出阻值来用一个小于估算值10%的电阻再串联一个估算值20%的微调电阻就行了,用个标准表并联在你的电压表上一同接上稳压电源调到指示值一样就行了,勤快点的测量下阻值换固定电阻,懒汉子用502封固就完工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 19:39:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:50:01 | 显示全部楼层
swp 发表于 2021-12-4 19:36
楼主要是改单独的电压表可以说是十分简单的事,大体估计一下就行了,不必去认真地做题。第一个47型表头,最 ...

好办法,试试看,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:57:40 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-12-4 19:39
你只要把表头以外的原本所有电路断开,就用你现在测量的两个点。不用去管它的满度电流,就利用电压电阻去 ...

第一次拆MF47表,原来表头可以与外壳分开,单独的表头可以立着放,擦干净后,看着很气派,刻度盘与前脸下侧有金黄色,不是现在网上售卖的白底黑细字的色彩,
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-12-4 22:02:18 | 显示全部楼层
swp 发表于 2021-12-4 19:36
楼主要是改单独的电压表可以说是十分简单的事,大体估计一下就行了,不必去认真地做题。第一个47型表头,最 ...

还有一个情况:我暂时没有稳压电源,只有铅酸蓄电池一块,数字万用表与电压表并联后,能不能用12V左右的电压校对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 22:22:49 | 显示全部楼层
95147 发表于 2021-12-4 18:44
谢谢!我今天下午擦净了一遍,并接电阻测试,看到表头后面有6个铜片式的接线点,左上侧与中间上面的接线 ...

表头电路搜一下就有。

调试是这么搞:
首先要有一个基准表,就是一个比较准的数字表即可。

1,表本体引出红黑线,串联一个1K左右的可变电阻 起名叫WH1,视为一个整体,叫做A, 数字表测A的总电阻(注意正负极,别让表针反转) ,调整WH1可变电阻,直到整体电阻为2.5K。 这是第一步。

2,加入保护电路。 在第一步的A整体,两端并联两个"掉头并联" 二极管和一个10u电容,再次视同一个整体B。 电容建议去正规渠道买红宝石或者尼吉康的超低漏电系列的小电解电容。


3,B再并联一个50K可变电阻叫WH2 再视同一个整体叫做C,  给C加50uA电流。 (可以串联一个100K电位器再串联一个电流表调试)

调整WH2 ,直到表针满偏。这是第二步。

      如果要追求精准,第二步调试好C后,拆下WH2,看看当前阻值是多少。 比如是22K ,那么就可以用一个20K固定电阻和一个5K的10圈电位器代替原来的WH2, 这样调试更精准。


3,C整体测一下电阻,一般是2.3K左右。 串联一个阻值适当的可变电阻WH3。 再视为一个整体,叫做D, 调整WH3,使D整体电阻为5K.

完成之后,D就是表头总成.   参数是满偏50uA , 对应250毫伏电压。


如果需要别的满偏电流-电压对应关系, 就调整这些可调电阻。






回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 22:32:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-4 22:35:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-27 16:45

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表