矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: lxg

电瓶车充电器改正负双电压电源

[复制链接]
     
发表于 2021-10-15 20:17:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 whmks 于 2021-10-15 20:20 编辑
lxg 发表于 2021-10-15 20:13
今天后来把1.2K换成1k,回家接到功放里,发现带负载时的电压比空载时的电压还要高;
空载时:


空载可能是间隙工作模式,电压可能会低一点,另外,431的G极上下拉电阻同时换小一点,积分电容用474试试。光耦的取电电阻是多少?

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-15 20:37:58 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-10-15 20:17
空载可能是间隙工作模式,电压可能会低一点,另外,431的G极上下拉电阻同时换小一点,积分电容用474试 ...

光耦到+电压是15K!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-15 21:15:24 | 显示全部楼层
不错不错,学习了。感觉14楼说的有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-15 23:55:50 | 显示全部楼层
楼主的LCR表不错。哪里能搞到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-16 00:31:50 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2021-10-15 23:55
楼主的LCR表不错。哪里能搞到。

淘宝上就有,几十块钱,精度低!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-16 09:46:28 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-10-15 09:00
带载后电压跌落的问题,您先看看下面这两张图:

光耦工作电流与整机输出呈现一定的“反相”关系,即光耦电流越大,输出越低,反之越高。
当负载加重时,431会减小光耦电流,以此方式“通知”热端增加PWM脉宽使输出电压回升。此时不在反馈范围内的供电绕组电压会飘高,飘高的结果是光耦电流上升,光耦电流上升的结果是输出电压下降,表现就是带载后输出电压下降。

这个就是431和817珠联璧合的精髓;

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-16 09:56:57 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-10-16 09:46
光耦工作电流与整机输出呈现一定的“反相”关系,即光耦电流越大,输出越低,反之越高。
当负载加重时, ...

讲得完全正确,所以用辅助绕组或辅助电源都需要稳压供电给光耦,用电源的输出端就不需要。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-16 10:00:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2021-10-16 10:07 编辑
lxg 发表于 2021-10-15 19:03
今天改接为+40V供电,最后把光耦1.2脚并联的原板上的2.7k换小了就正常了,这个电阻令我走了弯路;





19楼给您大概估算过:“光耦压降1V,光耦电流就算1mA吧,再加上431最小工作电流1mA,80-(3+1)/(1+1)=38K、[80-(3+1)]*(1+1)=152mW,供电电阻先用一只35-40K、1W电阻试试。”

供电用35-40K、1W电阻,让电路先跑起来,再根据调试情况微调阻值。
光耦并联的那只电阻设定条件里已有描述“再加上431最小工作电流1mA、光耦压降1V”,1V/1mA=1K,阻值是1K。
抱歉,刚注意到1W这个值说错了,应该是1/2W。预估功耗152mW,超过常用的1/4W电阻允许功耗的一半了,余量有点低,“升档”用1/2W的电阻比较合适。


说说这个并联电阻的作用和计算:
并联的这个电阻是确保431能得到最小1mA工作电流用的。
正常工作时光耦电流若被TL431调节到1mA以下,就不能满足431正常工作所需了,电路工作异常。解决办法是在光耦两端并联电阻,我们要做的是保证并联的这只电阻上的电流加上光耦电流大于1mA即可。
关于估算阻值,简单粗暴的办法是设定电阻上的电流为1mA,再加上光耦电流,流过431的电流即绝对大于1mA。
电阻与光耦并联,光耦压降即为电阻压降,值为1V,再引入上面的设定--电阻电流1mA,即这个电阻的阻值为1K。
以上只是估算,详细计算比较麻烦,需要查芯片手册找到FB引脚电流范围,有的芯片还需根据FB引脚电压范围计算下拉或灌入电流范围,再根据光耦的“电流传输比”算出发光管的电流下限,再用1mA减去这个下限,才是并联电阻上的电流,才可算并联电阻阻值。
这么算下来,阻值会比1K大,这就是您“移植”的模块上用2.7K电阻的原因。前端的IC用的不一样、工况设定的不一样,它的2.7K不一定适合您目前的电路。简单移植,即使电路能跑起来,也不代表它能很好的工作。线性光耦的传输特性不是全程线性的,模块适配的电路能让光耦工作在线性良好的区段,您移植过来,光耦就不一定工作在线性段喽,后果是不稳定,超调、自激啥啥就有可能来了......
事先大概估算一下,大致确定元器件参数,调试时走弯路的概率就小了。

评分

2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-16 10:24:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxg 于 2021-10-16 10:31 编辑
bg1trk 发表于 2021-10-16 10:00
19楼给您大概估算过:“光耦压降1V,光耦电流就算1mA吧,再加上431最小工作电流1mA,80-(3+1)/ ...


您讲的非常到位,我开始的思想是尽量用原版的设计和元件,就没管这个2.7k电阻,但整个控制系统没用原版的(用的是您去年还是前年给我的ob2263的控制反馈系统,原图里这个电阻是1k),架构变化了,这个配套的2.7k也要改变;
因移植的反馈控制系统元件安装的较乱,怀疑是哪个接线错误,昨天反复检查,感觉没什么错误啊,但就是不行,有点想放弃板上的部分了,就想用个模块代替,但还是不死心,心想就这几个小东西就搞不定吗?最后才怀疑这个2.7k,通过这次弯路,您讲的这么明白,又学到了新东西,收获颇丰;
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-16 10:32:56 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-10-16 09:46
光耦工作电流与整机输出呈现一定的“反相”关系,即光耦电流越大,输出越低,反之越高。
当负载加重时, ...


这个也是建议您将光耦供电电阻接在电感之前的原因。

光耦供电电压的波动对反馈有一定的影响,且这个影响是负反馈的性质,即影响结果趋向于使输出稳定。
再详细说说,时段细分,假设某几个周期PWM脉宽较大,相当于超调了,经过一系列“转换”的后果是输出电压会有上升的趋势。
光耦供电点如果在滤波电感之后,经过LC的平滑,这个上升的趋势在时间上有稍许滞后、在幅度上有稍许“压缩”,才能在431的R端“体现”出来,然后431再去调整光耦电流,从而把电压上升的趋势压下来。总之,调节动作会慢一些。打个比方就像是带着手套去摸东西,手感肯定会比徒手迟钝。
光耦供电点如果在滤波电感之前,因为没有后面那级LC的“延迟”,供电电压上升趋势就会使光耦电流增大,无需431的介入就把“超调”信息反馈给热端,调接动作会快一些、灵敏一些,输出的波纹幅度也会小一些。
两种方式各有利弊,我个人倾向于接在电感前面,您不妨都试试。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-16 10:42:59 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-10-16 10:32
这个也是建议您将光耦供电电阻接在电感之前的原因。

光耦供电电压的波动对反馈有一定的影响,且这个 ...

这两年鼓捣的开关电源,还就喜欢把光耦供电端接在电感后面,心想后面的电压(纯净度)比前面的好些吧,没考虑到还有您讲的这个细节问题,您讲的有道路,学习了,改天把几个板子改接试试;
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-16 20:02:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,设计实属不易
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-17 22:28:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 伤泪无痕 于 2021-10-17 22:31 编辑

     如果是12V改双12V,如图,要改动阻值吗?又如果是48V改双48V情况如何?谢谢!

00002 (2).jpg

00002 (1).jpg


rrrrrr.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-18 08:27:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 lxg 于 2021-10-18 08:31 编辑
伤泪无痕 发表于 2021-10-17 22:28
如果是12V改双12V,如图,要改动阻值吗?又如果是48V改双48V情况如何?谢谢!


现学现卖:
要看原控制反馈系统采样电压取自哪里,也就是说,增加的12V(或48V)一组是不是纳入控制反馈系统,如果没有纳入的话(还是取自原12V或48V)那就不用改;
把增加的一组电压纳入取样中的效果比不纳入要好,就是说改动后取自24V或96V效果要好些;
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-18 12:49:29 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2021-10-17 22:28
如果是12V改双12V,如图,要改动阻值吗?又如果是48V改双48V情况如何?谢谢!

你的次级桥式整流有点问题吧,反激方式的这样应该不行的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-15 13:08

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表