|
发表于 2020-8-23 23:28:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2020-8-24 11:02 编辑
仔细看了看您发的照片,板子上不仅有一路采用反激拓扑的AC-DC变换,还有两路DC-DC变换,和一路线性稳压(疑似)。
A区是采用反激拓扑的AC-DC变换,D3、D5整流后输出两路DC。
B区,看IC3、D6、L6的接法,应该是一路BUCK,将主电源经D5输出的这一路再做DC-DC转换,C区同理。
猜测B、C区两路BUCK输出3.3V和5V是给业务板的数字电路供电的。
D区,电源来自D3的整流输出,但没有B、C区里的续流二极管,只有一只三脚大功率管和若干阻容件,判断这是一路线性串联稳压,估计输出的是那路24V,给业务板上的模拟电路供电。
以上是根据板子背面走线做的大概判断,哪一路对应哪个输出还需看正面布线才能最终确定,但存在三路二次电源电路应该是没问题的。
如果真像判断的这样,问题也可能出在冷端这两路BUCK上。
从您发的波形来看,AC-DC这部分问题不大。这部分是给后级的三路电源供电的,是否考虑一下它的输出电压不足?有个TL431,您根据它的分压电阻算算有反馈的这一路输出标称应该是多少,测量一下实际值是多少。如果输出偏低,会造成后面的BUCK、线性稳压都不能稳定工作。
如果AC-DC这部分输出电压达标,有个一二百毫伏的波纹问题不大,本来就该是这样子。检修重点考虑转到两路BUCK上,您有其他好的板子,与好板子对照检查,方便些。否则就只能查IC3的型号,仔细区看资料了。
还有个容易出问题的地方,您仔细看板子,冷端部分的地是靠几个散热片的固定脚相互连接的(正面看不到,您自己确认一下接地是否只靠这几个固定脚),这些固定脚是机械性的塞到铝散热器上的,铜接铝,时间久了有接触不实的隐患。如果地接的都不牢靠,业务板玩不断重启就不奇怪了。 |
评分
-
2
查看全部评分
-
|