矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 古苏静子

滤波插座120v的什么改220v?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-6-11 18:33:37 | 显示全部楼层
貌似论坛又中毒了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-11 21:31:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2018-6-12 08:21 编辑


下午脑子不太清楚,那个估算不准,换个计算思路:

一:限流电阻阻值
1、设2W限流电阻为R,改后阻值为R`。两继电器线圈和2.4K电阻的串并联电阻为r。原设计电压为U。
2、120V改为220V,电压增大了1.83倍。
3、改后保持继电器驱动电流不变,则U/(R+r)=1.83U/(R`+r)。
变换后把R=1.5K带入得:R`=0.8r+2.7
你用表测量俩继电器线圈与2.4K电阻串并联后的总阻值,带入上式可得1.5K限流电阻改后的阻值,电阻功率翻倍。

二、保护电路阻值修改
1、8.2K落地电阻阻值不变,稳压管稳压值不变,则要求改后分压回路电流不变。
2、保护点电压需上升1.83倍,要使分压回路电流不变,上面的100K、4.7K这两只电阻阻值需要增加1.83倍(5.1V比输入电压小得多,简化计算,忽略它),分别改为180K、12K即可,电阻功率翻倍。



总结:改三个电阻就行了,不必纠结原电路工作流程。限流电阻改为5W,阻值(0.8r+2.7)K。分压电阻100K改为180K,4.7K改为12K,功率比原电阻大一倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-12 07:43:54 | 显示全部楼层
哪里还有卖这个插座?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-12 08:34:59 | 显示全部楼层
古苏静子 发表于 2018-6-11 18:25
电容的两个脚都并联了一个1m电阻了,应该是释放电压用的

这个是关电后释放电压。





我是说,在正常给后面电器供电时,输入端的地线接触不良的话,220v交流电通过0.22的电容电人的话。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:31:03 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-6-11 21:31
下午脑子不太清楚,那个估算不准,换个计算思路:

一:限流电阻阻值

好的,谢谢版主,回头我试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-18 07:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
这种插座应该有过压保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-18 07:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
这种插座应该带过压保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-12 17:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表