|
发表于 2018-6-11 16:38:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2018-6-11 16:40 编辑
最简单的办法,短路继电器触点,舍弃保护功能。
如果想保留保护功能,要改那只大电阻的阻值和功率。
假设图中参数正确,简单算算:
估算继电器线圈电流=120*1.2-96/1.5=32mA,改220V后,整流滤波后电压为260V,260-96/32=5.1K,260-96*32=5248mW。
那个大电阻用两只10K、5W的电阻并联取代。
以上只是估算,你这个电路有点非典型,最好实测120V时大电阻上的压降再算。
还要改欠压保护的电阻的阻值,220/120=1.83,100K、47K这两只电阻阻值均增加1.83倍,大概改为200K、70K就差不多了,功率翻倍。
以上只是大概思路,试试吧,不一定准。
|
|