矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 549701977

关于变压器的求助

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-12-4 20:31:28 | 显示全部楼层
没拆过变压器,也不懂它的构造与原理。所以,没打算拆了弄。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 20:33:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 20:38:42 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-12-4 20:33
不会,你想,我们平时进户线是多少电流?我们的总开关保护电流这么的也要32A吧,就在后面接一只25W灯泡会 ...

多谢,我明白了,电压同样的话,电流大于原来的是没关系的是吧。


我在百度上搜过,也说电流万万不能小于,小了变压器会烧。


我原来以为太大了,电路板会烧,看来是想岔了。多谢了,如果没办法,就用一组来接试试,功率肯定是足够的,那个电路板的驱动要不了多少功率的,那变压器小的,里面的铜线如头发丝。所以,都坏二个了。。。。NND。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 20:46:16 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-4 20:15
电路板需要的就是二组12V的。200MA的。  我去淘宝上找了张图片。

中间那根如果你可以看见漆包线,把它断开就成两根线,分别与两边成两组分开直接代换。
如果你看不到漆包线就不能分开,不可以与两边组成独立二组,由于整流后有可能共地会短路。

因为电流足够是完全可以单用一组(一边)12V给两路电路板供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 20:49:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 20:50:18 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2017-12-4 20:46
中间那根如果你可以看见漆包线,把它断开就成两根线,分别与两边成两组分开直接代换。
如果你看不到漆包 ...

嗯。谢谢。我明白了,最简单的办法就是用一组。


那个就要拆变压器了,还是不拆了。有办法解决就不乱弄。没办法的时候才会考虑动手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 20:52:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 20:52:45 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-12-4 20:49
我的意思是如果一组12V电流够了,就用这一组接到继电器这一路上,然后再用这一组用7805稳压给CPU~~~

这电路板需要二组12V呀,为什么要用什么7805稳压啥的?   


俺就想知道,用一组行不行。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 20:58:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 21:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 红河310 于 2017-12-4 21:05 编辑
549701977 发表于 2017-12-4 20:50
嗯。谢谢。我明白了,最简单的办法就是用一组。


谁叫你拆变压器?就是只用一组,用不到的留空。

如图,如果三线变压器中间线(2、3)可以见到就把漆包线剪断,黑1、2、3、4对应接红1、2、3、4
如果不能分开就如图只用1、2头去接红1、2、3、4.

360截图20171112160707379.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 21:07:49 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2017-12-4 21:02
谁叫你拆变压器?就是只用一组,用不到的留空。

如图,如果三线变压器中间线(2、3)可以见到就把漆 ...

不打算拆变压器。


就是1接13。2接24,是吧?      就是用一组,另一根12V的不要。  然后把这一组每根线都分成二根,当二组用。是吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 21:09:30 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-4 21:07
不打算拆变压器。

对了,这个变压器应该没有正负极,接线位置应该没有要求的吧?是不是不用直流电那样,正要接正,负要接负。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 21:19:04 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-4 21:09
对了,这个变压器应该没有正负极,接线位置应该没有要求的吧?是不是不用直流电那样,正要接正,负要接负 ...

变压器出来是交流电没分正负极,整流之后才有正负极。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-4 21:55:15 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2017-12-4 21:19
变压器出来是交流电没分正负极,整流之后才有正负极。

嗯。谢谢了。明天先试试。还得头疼怎么把大象装进冰箱里。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-4 23:33:24 | 显示全部楼层
楼主还是要分清楚原来电路中的两组电源是否共地,如果共地,可以按照楼上很多网友的方法接。如果不共地,则只能将变压器次级改成两组独立的线圈供电。

如果你的变压器中心点,也就是标注0的那个端头是两根漆包线接出来的,就可以将这两根线分开,成为两组独立的电源。如果只看见0端头一根线出来,那就很难改制,可能只有拆开线包了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-5-7 15:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表