矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: fjzxx46

电源变压器计算(实例说明)

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-26 14:28:56 | 显示全部楼层
收藏了 要好好学学了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 17:15:24 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-30 18:40:26 | 显示全部楼层
自制变压器最大的问题就是硅钢片质量的评定,楼主的数据放在30年前合适,现在与实际情况是有差异的,
热轧片已经绝迹,即使网友手中有存货也应该果断丢弃,网上的国产和进口的白片、取向硅钢片都是一样的,质量已无差异或国产稍优于进口,选国产武钢、太三、宝钢即可。
10w级别变压器导磁率可按11000计算,几十瓦级别12000高斯,100w以上取13000高斯。
导磁率取得过高铁芯发热,取的太低会增加变压器内阻,都不是好事
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-30 19:27:01 | 显示全部楼层
取向硅钢片用在普通变压器上没有任何优点,导磁率不应选的比无取向高,取向硅钢片的问题和用法见下图 无标题.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-2 18:17:58 | 显示全部楼层
学习了,对今后自制牛提供宝贵的资料,多谢楼主啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-5 16:33:12 | 显示全部楼层
今天实验两个重绕的浙江天正的300w控制变压器,国产白片,舌宽40叠厚52,逆向推算磁密约为14500高斯,初次级都为220v隔离,一台安原磁密,初级0.80漆包线340匝,次级0.80漆包线350匝,15度室内满负荷工作5小时,变压器温度49度,另一台磁密按12000计算,次级0.80漆包线410匝,次级420匝,同样满负荷5小时,温度52度。
吹捧进口硅钢片的该歇歇了,不妨分别买国产、进口两套硅钢片,绕一个线圈分别插上试一试,看看国产、进口到底谁更好,大多数不敢用国产片,也不会用国产片
可悲的是网友拿着世界最好的硅钢片,做着最烂的设计,抱残守缺,至死不渝
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 16:38:36 | 显示全部楼层
要是我想做一个,输出后边加二级管,在加电容.大的,带灯泡.220V的标准灯泡,这个变压器如何做,灯泡的功率,60W
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-9 13:04:17 | 显示全部楼层
记号学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 15:35:26 | 显示全部楼层
非常好的资料,收藏起来。谢谢lz辛苦发帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-31 18:33:33 | 显示全部楼层
学习 学习 !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-3 23:30:34 | 显示全部楼层
第3步的0.65怎么来的?是不是按选择的电流密度除以导线的安全截流量(A/mm2)得到的比值?如:你这里电流密度是3A,0.65的话每平方毫米安全截流量约为4.62A,3A/4.62=0.649,如果取2.5A,则:2.5A/4.62=0.54,这样原边线径=0.54*I^1/2=0.54*0.469^1/2=0.37mm,比3A时的线径小了。
[(3) 按照选定的电流密度(由计划的连续时间决定),选取漆包线直径。
     如按照3A/mm2计算:D=0.65×√I (0.65×电流的开方)]

还有第1步里为什么只有副边高压乘1.4,灯丝组不用乘呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-12-15 21:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 fjzxx46 于 2016-12-15 22:00 编辑
来电喽8 发表于 2016-8-3 23:30
第3步的0.65怎么来的?是不是按选择的电流密度除以导线的安全截流量(A/mm2)得到的比值?如:你这里电流密度 ...


回答上楼的

1/ 你的计算错了
  正确的是——
  按照选定的电流密度,选取漆包线直径,简化的公式如下:
      如按照   4A/mm2计算:D=0.57×√I   即  线径=(0.57×电流的开方)
      如按照3.5A/mm2计算:D=0.61×√I   即  线径=(0.61×电流的开方)
      如按照   3A/mm2计算:D=0.65×√I   即  线径=(0.65×电流的开方)
      如按照2.5A/mm2计算:D=0.72×√I   即  线径=(0.72×电流的开方)
      如按照  2A/mm2计算:D=0.80×√I   即  线径=(0.80×电流的开方)

2/ 还有第1步里为什么只有副边高压乘1.4,灯丝组不用乘呢?

    灯丝回路是纯阻性载荷,直接计算:  容量=电压X电流;
    高压整流回路并非连续波,容量=系数X副边高压X电流,这个系数与整流回路内阻、滤波形式、滤波电容大小有关,也就是与绕组内脉冲电流峰值以及脉冲宽度有关,“1.4”是对常用电路统计得到的“经验值”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-7 09:09:18 | 显示全部楼层
收藏了
学习 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-7 09:26:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,收藏了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-7 09:49:44 | 显示全部楼层
有个问题请教楼主:
高压输出:260V,150ma
楼主线径的时候是按照150mA计算的,但最后实现的是双绕组(用于双绕组全波整流),那么每个绕组承担的电流是不是应该取0.707倍(因为每个绕组只通半波,所以电流是总电流的0.707),如果依然按照150mA计算,双绕组可以输出的总电流就是150mA*1.414了

这一点好多变压器设计的文章都没说清楚,我也比较疑惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-29 15:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表