发表于 2025-3-7 17:22:26
|
显示全部楼层
本帖最后由 luosifu 于 2025-3-7 17:39 编辑
不负责任,不严谨,毫无根据的随手测试
对比三种材料漏电流 :老式电工胶布,新电工胶布(不是),热缩管
条件1 均在 AC 5000V条件下测试
条件2 以老式电工胶布厚度为参考,新胶布(不是),热缩管,均剪裁拼成与老式胶布同样厚度(目测厚度差不多,没用卡尺)
条件3 测试仪两电极均为尖状,中间以被测物隔离开,电极尖尖相对。
结论:
老式胶布漏电流0.003mA
新式胶布(不是)漏电流0.020mA
热缩管漏电流 0.002mA
——————————————————————————————
再次补充,随手瞎测,不具有任何参考意义。
本来还想用HIOKI3154测一下,快下班了,日后再说
*******************************
修正:
白色的不是电工胶布,电工胶布我这里没有……
由于设备比较糙,所以所得数据没什么价值。前面那几个数据,也是做减法做出来的。电压升到5KV,两个电极远离时的漏电就有0.042mA,以上数据都是粗暴的剪掉这个底数来的。
|
|