前两个月遇到类似的,最后抽掉那个对地阻值极低的线换新就好,描述如下
周一上班发现保安室跳闸,经检查发现是下边一排插座的线对地漏电,依次断开每个插座的线,找到漏电的部位,抽出那个有问题的线,发现不知为啥穿线管里有水,而且是金属穿线管,推测当初布线时已经磨损,受潮后和管壁打火,都烧黑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2024-12-5 09:00
前两个月遇到类似的,最后抽掉那个对地阻值极低的线换新就好,描述如下
周一上班发现保安室跳闸,经检查发 ...

我的是漏电开关进水跳闸,那管里就一条火一条零,到各层的,漏电开关是对每层单独控制,那两条线有漏电也不能造成分支的漏电开关跳闸,而且经过多次检查,判定是线管有水滴到漏电开关上造成跳闸,甚至损坏漏电开关的,所以现在是想办法阻止水沿线管里面甚至外面出来。

想了想,参考上面坛友们的建议,还是要考虑楼板进水问题。我打算另外再买防漏漆对那排水渠扫一次,阻止渠渗水,线管附近的楼板没水,也就不会有水再渗入管口了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-18 11:43:42 | 显示全部楼层
找一下泥水工将楼面的渗水处理好就解决了。不用处理线管,麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 19:25:31 | 显示全部楼层
唉,这样的装修质量谁遇到谁揪心!不处理好渗漏,那墙壁不搞得乱七八糟长霉啥的能看么?处理好了配电箱理论上讲就没有问题。