ceceky 发表于 2024-12-5 09:00
前两个月遇到类似的,最后抽掉那个对地阻值极低的线换新就好,描述如下
周一上班发现保安室跳闸,经检查发 ...
我的是漏电开关进水跳闸,那管里就一条火一条零,到各层的,漏电开关是对每层单独控制,那两条线有漏电也不能造成分支的漏电开关跳闸,而且经过多次检查,判定是线管有水滴到漏电开关上造成跳闸,甚至损坏漏电开关的,所以现在是想办法阻止水沿线管里面甚至外面出来。
想了想,参考上面坛友们的建议,还是要考虑楼板进水问题。我打算另外再买防漏漆对那排水渠扫一次,阻止渠渗水,线管附近的楼板没水,也就不会有水再渗入管口了。 |
|