矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: ZHANGGONG1968

500万用表电阻档调校求教

[复制链接]
     
发表于 2024-9-27 19:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
一般模拟表(指针式)电阻档的刻度与表头电路内阻有关(与测试时用的工作电压也有关)
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-27 19:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
一般3位半、4位半数字表电阻测量是比例法,高端4位半以上常用恒流法
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 13:59:12 | 显示全部楼层
我的500表。50uA档,电流标准表9205A-测试表MF500,得到好下数值:测试时25uA,-22uA,48uA-50UA,调整可调电阻,数值没有变化,请问如何校准呢,是表头线性不好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 16:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 老郑小烧 于 2024-12-7 17:01 编辑
ygl8670 发表于 2024-12-7 13:59
我的500表。50uA档,电流标准表9205A-测试表MF500,得到好下数值:测试时25uA,-22uA,48uA-50UA,调整可调电 ...


有两个滑片,不会是调错了吧
另外,这4个数俺咋看不懂呢?如果是半偏22uA、满度48uA,那说明在半偏这个点上线性有严重的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 17:32:39 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-7 16:58
有两个滑片,不会是调错了吧 ?
另外,这4个数俺咋看不懂呢?如果是半偏22uA、满度48uA,那说明在 ...

就是说,用标准表25uA,被测表MF500显示22uA,标准表48uA,被测表就达到满偏50uA,仔细看表头背面胶木上用白色画粉写:此表线性不好,不知是出厂是校验写的还是前面有人维修时测试是写的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 17:46:31 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-7 16:58
有两个滑片,不会是调错了吧 ?
另外,这4个数俺咋看不懂呢?如果是半偏22uA、满度48uA,那说明在 ...

应该是调靠近510电阻端吧,但是无论我调整那一个端,都没有变化,我想是不是可以改变35.7K电阻的大小可能先校准50uA档,可以吗?
500型上四说明书电路图(1).png
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 18:37:18 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2024-12-7 17:32
就是说,用标准表25uA,被测表MF500显示22uA,标准表48uA,被测表就达到满偏50uA,仔细看表头背面胶木上用白 ...

线性非常不好。
测线性是让指针切某个刻度线(一般每5格或10格切一次线),然后从标准表读数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 19:05:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 老郑小烧 于 2024-12-7 20:58 编辑
ygl8670 发表于 2024-12-7 17:46
应该是调靠近510电阻端吧,但是无论我调整那一个端,都没有变化,我想是不是可以改变35.7K电阻的大小可能 ...


没调错,35.7K是交直流电压档的,与电流档无关。35.7K因整流管而异。

如果R1~R6有断路就会调整不了,但这时满偏值就是裸表头的灵敏度了,可是48uA也太大了,有点儿不敢相信,除非严重失磁。当然也可能R1~R6阻值变大,但这时也能调整,只是效果不大罢了。
我有点儿怀疑你的9205A分辨率不够,看不到比较小的变化
你测下50uA档的内阻,这个简单先测下,正常是3K(就是说它同时是150mV档),如果差得比较多就有问题,没问题的话再仔细查查R1~R6及其相关的焊接点。

你的表应该是9V的,下面有分图看得清楚些。
PS:最好再测下裸表头的灵敏度,就是把表头线断开,测指针满度时的电流。
上面这些测试,强烈建议你换个有uA档的数字表

03 电路总图 500F.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 19:20:49 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2024-12-7 13:59
我的500表。50uA档,电流标准表9205A-测试表MF500,得到好下数值:测试时25uA,-22uA,48uA-50UA,调整可调电 ...

我不知道你的9205A能否读到0.01uA,如果不能的话不适合用来测量线性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 20:15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 老郑小烧 于 2024-12-7 21:03 编辑
ygl8670 发表于 2024-12-7 17:46
应该是调靠近510电阻端吧,但是无论我调整那一个端,都没有变化,我想是不是可以改变35.7K电阻的大小可能 ...


才看到这图有2个35.7K ,你先确认下,你的表是这样的吗?
跟40uA的表头并联的35.7K,并联后可以等效成1.894K、42.24uA的新表头,强行调整它可能会有新问题。
这个电路,50uA档的内阻是4.328K,不是3K。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-7 20:44:24 | 显示全部楼层
测表头线性,最好裸表头测试,测满刻度为100%,50%、25%、75%处与标准表的差值。理想状态是处处吻合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-10 08:55:19 | 显示全部楼层
测量了500的表头灵敏度39uA,是正常的吗,我的表是如下图
500表头.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-10 09:31:51 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2024-12-10 08:55
测量了500的表头灵敏度39uA,是正常的吗,我的表是如下图

串联一个数字表,限流电位器,电池,调节电位器使指针表满刻度,记下数字表读数,如39ua,调节电位器,使数字表显示19.5ua,看看指针表指针是否在50%刻度处,调节电位器使数字表显示9.75ua,看看指针表指针是否在25%刻度处,调节电位器是数字表显示29.25ua,这时指针是否在75%刻度处,如果这几点都能吻合,说明该指针表线性不错,当然前提是测试用的数字表是合格正常的。供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-2 13:53:01 | 显示全部楼层
你确认你的9205表是准确的?。用9205表做标准表本身就不靠谱。我用华仪四位半表与标准表对照都不准。建议搞个标准表靠谱些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-26 00:14

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表