|
发表于 2024-9-8 20:31:41
|
显示全部楼层
配电变压器中性点不接地,光是一次高压通过分布电容和介质损耗漏电耦合过来的高压就能把人放倒,而且会打穿低压设备的绝缘发生单相接地或相间短路接地事故
楼主估计没接触过供电系统,在我国,高压电网系统,110千伏以下的电网(如35kV ,10kV等级,东北地区有采用66kV系统的)均采用不接地的IT系统(又叫小电流接地系统),或经过消弧线圈接地。其目的是发生单相接地故障时,系统可以继续运行2小时,以利于变电站值班人员查找故障线路并倒负荷,减少接地事故引起的大面积停电。而110千伏及以上电压等级的电网,均采用中性点接地系统(也叫大电流接地系统),这么做的目的在于,由于系统电压很高,采用中性点接地系统后,可以降低每根相线对地电压,对绝缘有利,当线路因故障发生接地(尤其是变电站内部设备),形成单相短路,可以促使线路保护动作高压开关跳闸切除故障线路或设备。在我国,除了采矿及矿井设备,以及有特殊要求的设备采用局部小型电力网供电,采取中性点不接地系统以外,大部分常见的企事业单位文教科研机构,民用低压配电网均采用中性点接地系统,除了能泄放耦合过来的高压电,能减少雷击损坏程度之外,所有的电动机及其他电气设备的金属外壳均与接地网接通,再配合漏电保护器,能够有效防止间接触电及单相对地触电事故。 |
|