|
发表于 2024-8-13 09:53:26
|
显示全部楼层
粘来一篇:
在低压配电网中性点不接地系统中,人体若碰触其单根相线时,由于对地不能构成闭合回路,从理论上讲是不会有电流通过人体的。因此,一般来说是没有危险的。
但由于工频交流系统中,导线与地之间存在着一定的电容,它在交流电路便呈现出相应的容抗,其数值与电容量的大小成反比。如果对地电容很小,则容抗就很大,甚至可认为是处于“开路”状态。如果电压超过1kV、线路全长超过1km时,导线对地电容将会达到某个相当的数值,此时容抗较小或甚小,人若碰触相线时,就会经电容构成回路。在这种情况下,由人体及对地电容所构成的接地回路中,将有电流通过,足以对人体的安全造成严重的威胁。此外三相系统对地不是绝对绝缘,对地总有泄漏电流,如系统绝缘老化或者严重受潮,泄漏电流很大,人体接触就会有很大的危险。另外高、低压线路及设备有静电电荷,当人体触及时,静电电荷经由人体泄入大地也会使人触电。上述情况下碰触相线都是很危险的。 |
|