矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 茹祥臣

主板不启动,求维修思路。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-7-24 08:32:46 | 显示全部楼层
西威的变频器可以不依赖面板启动,把面板拆下,仍然可以正常工作。同类型变频器,比如ABB,施耐德,西门子这些变频器,面板本身就是选配的,出厂有些根本没有面板。面板只是调试时使用,在就是上传下载参数使用。

这个西威主板没法继续了,主板已经给客户了。这个厂算是给格力单独提供配件的一个厂,管理上与格力是独立的,严格来说不是格力,但是生产的配件只提供给格力使用。他们与多家维修公司签的都有合同,已经让他联系其他公司了,等过几天再联系一下,如果没修好,可能有其他方案,比如买主板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-24 20:26:25 | 显示全部楼层
楼主:我已看了你的回复,因感冒没有上线。技术问题不能太着急。结合这几次的交流,故障大概率在“FLASH"(存储器),该存储器是在插显示控制板的右侧,其主要是存储主板的板本信息(一般3.5板本至3.6板本较多,必要时重新用电脑写入该板本信息,故障可能排除),你可用测温仪量一下该存储器表面是否有温度,如无温度,说明该存存储器没有工作(正常情况下温度应当在40度以下)。我估计这个芯片你在维修中可能并未关注到。再说还有继电器的间断吸全声,正常运行只有一次吸合声,另检修变频器应当对整机的信号走线有一个基本掌握,只有这样才得心应手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-24 21:59:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 茹祥臣 于 2024-7-24 22:10 编辑

多谢回复。当时考虑过程序的问题,但是找不到源程序,怀疑也没更好的办法。闲鱼倒是能找到卖固件的,只是不知道能不能用。

还有一个类似的,西门子G120,110KW,原来故障是整流模块坏了,之后更换整流模块,现在上电报F07800,最后发现是固件程序丢失。这个已经一个多月了,现在还在我这里放着,等同类变频器,想从上面拷贝固件。也问了几个同行,淘宝和闲鱼上面也看了,没找到。
IMG_20240724_215356.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-29 09:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表