矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 一驾

推荐一款直流电源,有正负压输出

[复制链接]
发表于 2024-12-23 15:58:14 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2024-12-23 10:58
今天回头看这个贴,18楼那个图有点迷糊。两个电源V+可以直接并联,用于远程传感的S+并联则需要串接电阻(且S ...

那表示检测的是对双绞线吧,看成电阻了么
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 16:21:10 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-12-28 12:16
您说的对,但两路输出电流不一致总觉得心理不舒服,不想看到一路全力干活另一路看热闹,串电阻均衡一下 ...

办法有,2个电源用同一个参考,然后设置最大限流值,试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 16:36:44 | 显示全部楼层
这种电源,以前多的很,不是专门使用这种,都被其他可调电源取代了。
mmexport1734942913019.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 17:57:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 gia 于 2024-12-23 18:01 编辑
NewChina牛中国 发表于 2024-12-23 15:58
那表示检测的是对双绞线吧,看成电阻了么


两股双绞线,能形成电流感应环
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 18:47:57 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2024-12-23 16:21
办法有,2个电源用同一个参考,然后设置最大限流值,试试


两路电源即使使用同一个基准,因反馈、采样电阻等的误差,输出也会呈现出微小差异。
总会有一路先达到限流值,另一路才跟上,这会造成两路输出不均衡。

谢谢您的建议。
其实也没多大误差,就这么用也没问题,串均流电阻是老习惯,多少有点强迫症。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-23 18:55:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 bg1trk 于 2024-12-24 08:06 编辑
gia 发表于 2024-12-23 17:57
两股双绞线,能形成电流感应环



检测线是长线引出,将其双绞是为了抗干扰。

双路检测线并联,使反馈到两路电源的电压完全一致。再将检测线引出到负载端,能保证负载压降就是设置值,这样能避免电源线内阻带来的压降使负载端电压小于设置值。这有点类似于电桥的四线检测,原则是走激励信号的线不用于检测,检测线另立门户。

双路电源通过设置短路片和启用跟踪功能已能完美符合需求,所以很少有厂家再“另立门户”去开发“小众产品”。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-24 09:43:00 | 显示全部楼层
可以看到并联后的电源是先通过双绞线到输出2的,输出2再通过双绞线到输出1的。一般认为负载端就是输出端了,而这次这个中间隔了两段双绞线。既然是检测端为何搞个输出端的名字,类似的双电源并联是不是都是这样检测的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 09:52:37 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2024-12-23 18:47
两路电源即使使用同一个基准,因反馈、采样电阻等的误差,输出也会呈现出微小差异。
总会有一路先达到 ...

完全平均恐怕需要设计MCU来干预。靠硬件,的确有一致性的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 10:05:03 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2024-12-24 09:52
完全平均恐怕需要设计MCU来干预。靠硬件,的确有一致性的问题。


我在 21 楼解释了这种电源并联的原理,并不需要 MCU 干预,是靠纯硬件完成的,其中一路以 CC 方式工作,另一路以 CV 方式工作,其中稳压部分是 CV 这一路完成的,当外部负载减小甚至不接负载时,CV 这一路是要吃掉 CC 那一路的电流来实现稳压的,也就是说,它没有一致性问题的原因在于,只有一路负责稳压,其它是电流源 并不参与稳压
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 10:22:01 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2024-12-24 09:52
完全平均恐怕需要设计MCU来干预。靠硬件,的确有一致性的问题。

简要原理,左边 431 和俩三极管构成并联电源的第一路,右边 V2 和 R2 构成并联电源第二路,断开负载,可见第一路会把第二路电流吃掉以维持输出 5V 稳定
未标题-1skp1.png



接上负载,1 和 2 路共同输出电流
未标题-1skp2.png

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 10:26:00 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-12-24 10:22
简要原理,左边 431 和俩三极管构成并联电源的第一路,右边 V2 和 R2 构成并联电源第二路,断开负载,可 ...

明白你这个意思。这样能满足你的需求当然也可以。强迫症要完全均流就不是这样设计了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-24 10:53:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 一驾 于 2024-12-24 10:55 编辑
washu 发表于 2024-12-24 10:22
简要原理,左边 431 和俩三极管构成并联电源的第一路,右边 V2 和 R2 构成并联电源第二路,断开负载,可 ...


一个稳压源+一个恒流源,是这意思吧,这是针对两台不同电源之间的组合。如果是两台一样的线性电源并联,怎样可以切换到成恒压+恒流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 11:57:12 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2024-12-24 10:26
明白你这个意思。这样能满足你的需求当然也可以。强迫症要完全均流就不是这样设计了。

对,所以我才说,我手头上可并联的商品电源是不均流的
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 12:02:16 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2024-12-24 10:53
一个稳压源+一个恒流源,是这意思吧,这是针对两台不同电源之间的组合。如果是两台一样的线性电源并联 ...

我前面贴的图是一台电源的几路输出之间的并联(分别是惠普 6626A 四路电源,和飞利浦 2813 三路电源),我好像还提到过,就是两台惠普 6632B 之间我也这样并联过

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-24 12:13:43 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-12-26 16:45
以我用的 3630 正负电源

图纸不清晰,有没有更清晰的上传一张?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-29 17:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表