矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: sunbinkun

电工问题请教

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 09:44:59 | 显示全部楼层
三相电要平衡,零线电流最小。否则,零线电流会超负荷。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 09:45:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-22 10:03:10 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-9-22 09:43
线材质量保证的前提下,10平方带5KW应该是绰绰有余吧

几芯的电缆?零线多大的?

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-22 10:11:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:18:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
实在不行,就临时改一下接法。将4芯线两两并联,按单相供电连接。如果能解决问题,又没有3相用电需求,就这样应付着用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:26:33 | 显示全部楼层
截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,来回400米就是7.2欧,10平回到0.72欧,20安电流压降14伏,220-14=206伏,非标线或铜包铝吧,还有一个原因就是4芯线不一样粗,10平的零线也就6平,所以压降大,你用一火一地方法测量一下那颗线压降大,不行就得增大线径了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:33:20 | 显示全部楼层
知不知道配电房变压器容量是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:34:58 | 显示全部楼层
尽量平衡吧,把其他家庭用电挂到另一火线上,尽量降低零线电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 10:35:03 | 显示全部楼层
另外假线也很多,两头10平,中间4平也可能,一分钱一分货,有的线看着挺粗但杂质多压降大,好线弯一下一点都不回弹,用手直接按线头不扎手,能把手扎出血的一定不是好线
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:05:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 11:14:02 | 显示全部楼层
几个问题都有可能
1、导线面积虚标,没有10平方毫米,我遇到过2.5平的线实际还没有1.5平
2、导线材质不是电工用铜材(铝材)
3、查一下导线和电器接头是否无误,这一点我深有体会,遇过多次当时没有发现,过一段时间,就烧毁接头部分的电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:23:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 11:26:18 | 显示全部楼层
压降5%时,10平方导线单项负荷矩604kW*m,5kW供电距离12m。线细了。唯一弥补办法是看看炒锅的加热管能不能改成三项供电,如果是三根加热管。二根的改为两相供电(不是单项)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:33:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2025-4-30 13:44

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表