raul 发表于 2022-9-18 12:57
500W多是后备式,就是停电后给你几分钟时间保存文档、正常关机的。有点作用。
如果是工频变压的,可 ...
双路市电供电单独两台变压器,低压进线柜前归物业管之后一直到机柜PDU归我们管,8台施耐德G7000 500kVA 在线式UPS,两台并机为一组,四组热互备;1224块日本汤浅蓄电池。 两套麦克维尔740kW螺杆冷机冷冻水系统;6台精密空调,11个微模块共44台列间空调。每天伺候的就是这些玩意。机房里几千台服务器。什么单位就不说了。 |
|