矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4539|回复: 15

求助:想用万用表表头改大量程电流表,有什么方法吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-5 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有万用表的表头,想改一个最大量程2A或者3A的电流表,应该怎么改呢?以前记得有人用在表头上并联电阻的方法,不知道应该怎么计算电阻的阻值呢?表头上标示着DC  AC 2000 Ω/V  
     
发表于 2021-6-5 15:29:46 | 显示全部楼层
想改一个最大量程2A或者3A的电流表 : 用于直流还是交流电路中?万用表什么型号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:35:21 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2021-6-5 15:29
想改一个最大量程2A或者3A的电流表 : 用于直流还是交流电路中?万用表什么型号?

用在直流电上,指针万用表表头,南亚仪表厂 MODEL  J0411A  浙制03020214
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 15:35:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 15:42:21 | 显示全部楼层
改直流表头,比较简单,一般万用表头内阻在几十微安到一百多微安之间,这个在表头两端并联上一个大功率小阻值的分流电阻就成,但是需要计算具体的表头阻值与分流器流过的电流值。
改交流电流表稍显麻烦一点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:54:33 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2021-6-5 15:42
改直流表头,比较简单,一般万用表头内阻在几十微安到一百多微安之间,这个在表头两端并联上一个大功率小阻 ...

能不能根据表头上标示的2000欧/V,算出要并联的电阻值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 15:56:36 | 显示全部楼层
改来改去不麻烦?直接买个表头省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 16:03:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 junshunh 于 2021-6-5 16:04 编辑
95147 发表于 2021-6-5 15:54
能不能根据表头上标示的2000欧/V,算出要并联的电阻值?


改电流表,计算方法与改电压表是不一样的,你只要将表头分流器改一下,增加一个电流档位就可以(也可以在某个档位上改一下,另加标注)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 16:34:37 | 显示全部楼层
网上找到一个电路图,要改成测量大电流的(扩大量程)表头,你可以将R6,4欧电阻拆下来,然后用一只大功率的线绕可调电阻代替,将电阻滑动臂调到偏向于万用表头的负端,在滑动臂引出线端与万用表的负表笔端接上要测的电流值,比如2A电流。绕后试着调试可调电阻,使万用表满度就可以,这时测试一下滑动臂两端的电阻值(就是将一个4欧电阻改为两个电阻串联成4欧),找两个适当电阻换上去就好了。
JO411A万用表电路图.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 17:07:48 | 显示全部楼层
改大量程电流表好改! 关键你有没有那么大的功率电阻,你改了之后,你也确定不了指针指示的电流是不是准确,还有另外搞个大量程电流表参考!  所以没有必要改了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 17:12:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 17:44:05 | 显示全部楼层
告诉你一个最简单的方法,不用计算,需要的材料就是康铜丝,0.5mm的就行,取一捺长并在电流表上,用可调电源通电流,调整长度使2安满刻度就成功了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-5 18:03:01 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-6-5 17:44
告诉你一个最简单的方法,不用计算,需要的材料就是康铜丝,0.5mm的就行,取一捺长并在电流表上,用可调电 ...

康铜丝是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 18:03:58 | 显示全部楼层
知道表的满偏电压和内阻就完了,在大电流量程时表头内阻远大过分流电阻,总电阻=满偏电压/量程电流,

需并的阻值=总电阻*表头电阻/(表头电阻-总电阻)

当然,因为量程电流是可以确定的,所以可以简单一点,就是:需并的电阻=满偏电压/(量程电流-表头满偏电流)
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-5 19:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 kfqhjh 于 2021-6-5 20:03 编辑

扩展表头滿偏电流,可按下式计算表头灵敏度mAx表头内阻Ω)/(拟扩展电流mA一表头灵敏度mA)=表头并联电阻Ω。如表头灵敏度0.15mA,内阻700Ω,拟扩展滿偏电流2000mA,则表头并联电阻R=0.15ⅹ700/(2000一0.15),R约等于0.0525Ω。这么小的分流电阻会造成表头阻尼过大,反应迟钝,不实用。如将分流电阻加大到0.1Ω,则表头内阻=0.1ⅹ(2000一0.15)/0.15=1333Ω,超过700Ω部分可串一1000Ω可调电阻,表头反应是否灵敏不知道,未做过这个实验。另:0.1Ω分流电阻通过2A电流,功率要足够。
此方法用于直流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-5-7 11:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表