矿石收音机论坛

 找回密码
 加入会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 14257|回复: 46

【参赛】自制SMT恒温加热台

[复制链接]
     
发表于 2020-12-18 11:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到矿坛在举办第12届DIY大赛,虽然做的这个SMT恒温加热台没有什么技术含量,但DIY大赛的宗旨是重在参与,而且在矿坛也没有看到有人做这个,都是一些在卖二手的。就把这个发出来参赛一下,以前也没参加过矿坛的这种比赛,也不指着能得什么奖。如果版主觉得不合适参赛,也可以删除此贴。
    按矿坛要求,先发一张SMT恒温加热台参赛图片。
101.jpg

    背景:很久前因为家里的吸顶灯坏了,用烙铁更换的贴片LED,因为没有把LED贴紧铝底板,没用多久就又坏了,这样维修了几次太麻烦了。就想到做一个SMT恒温加热台,这样不但焊吸顶灯的LED方便,拆焊维修其它线路板也很方便,就买了个铝发热板,但买了发热板后又因为没有合适的外壳,就放在一边吃灰了很久。直到前段时间做点焊机的时候捡到一些铁板(做的点焊机前段时间发到矿坛的电源技术专区里),做完点焊机后铁板还有剩余,决定把这个SMT恒温加热台也做起来。
    准备工作:列好所需的材料清单,除了温控器和温度传感器在某宝上买的,其它都是拆机或剩余的材料,构想好加热台的结构,温控器和温度传感器到了后按所有配件尺寸用CAD画好外壳图。

1、SMT恒温加热台所需材料清单
加热板(650W),1块,已购买
外壳和隔热板(铁板),1套,自制
支撑螺杆,4个,自备
温度控制器,1个,购买
温度传感器(K型),1个 购买
电源开关(电源1个,温度1个),2个,自备
指示灯(红,绿),2个 自备
电源插座(带保险丝),1个,自备
电源线,1条,自备
脚垫,4个,自备
散热风扇(12V,),1个,自备
小变压器(12V),1个,自备
高温导线和普通若干,自备

2、做外壳用的铁板
001.jpg
002.jpg

3、CAD画的外壳图
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg

4、外壳开孔后用大功率焊台焊接好后的图,前面下料时忘记拍图片。
外壳焊接好的前面图
008a.jpg
外壳焊接好的后面图
008b.jpg
外壳焊接好的内部图
007.jpg
隔热板焊好的图
009.jpg
010.jpg

把加热板、隔热板、外壳放在一起看看效果
011.jpg

5、准备涂油漆,这次没有直接用自喷漆,而是买了腻子粉和桶装漆,先刮腻子粉再涂油漆,涂完桶装的油漆后放在室外凉干。没想到凉干时没注意下了一阵小雨点,搞得外壳很难看,没办法,只好再喷了一层自喷漆。
012.jpg

外壳上好漆的样子
013.jpg

6、开始组装,图中有个带LED指示的模块,这个模块里面只是加了个整流滤波板,输入接小变压器,输出接12V风扇,装在这个模块外壳里比较好看,也好组装,反正外壳是公司批量在用的。
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg

7、组装完成后的样子
018.jpg
019.jpg

8、整机调试,调试时因为原理图有问题,发现打开电源开关时不能调节温度,需要打开加热开关才能调节温度。这是第一次的原理图。
020.jpg
智能恒温加热台原理图-01.jpg

9、重改原理图并重新连线,这是第二次的原理图。在调试时走了弯路,是在调试时发现温控器显示的实际温度为负值,检查线路没有问题。想温控器是新买的应该不会有问题,断开传感器接线,测量传感器的电阻很小,万用表的蜂鸣档一直响,怀疑温度传感器有问题(因为买得比较便宜)。用钳子拆开传感器,发现里面的传感头和屏蔽线是裹在一起的,把屏蔽线剪短点,让传感头悬空重新装入传感头外壳并用钳子夹紧,重装接好传感器连接线。开机后发现温控器还是显示负值。因为没用过传感器,不知道其性能指标,没办法,只好百度查传感器的资料,发现传感器本来阻值就是很小,说明传感器应该也是好的。后来仔细检查温控器的接线,发现传感器的接线是有正负极之分的(这个正负极标记很小,前面接线时没注意),将传感器正负极线按温控器标记正确接线后,重新开机,温控器显示温度正常。原来是传感器接线反了,导致调试走了弯路。温控器显示负值的图忘记拍了,正常后就不想重新拍了。
智能恒温加热台原理图-02.jpg

下面是百度到的一段资料:
热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分,首先保证连接,配置正确。在运行中,常见的有短路,断路,接触不良和变质。检查时,要使热电偶与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。
热电阻短路和断路用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头看显示仪表,如到大值,热电阻短路回零,导线短路,保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了显示大值,热电阻断路显示小短路。

k型热电偶的正常电阻在多少?
接近零。如果在工作状态下(一端温度很高),用万用表量阻值时要把表笔对调一下量两次,因为热电势对测量有稍许影响。


10、调试完成,在SMT加热台的前后贴上标签后,整机好看多了,制作完毕。
021.jpg
022.jpg
023.jpg

后记:整个SMT恒温加热台制作因为是在工作空隙中进行断断续续花时三天,有了这个加热台,以后拆什么芯片那是方便很多。本来是想把这个帖子也发到电源技术专区,后来想想都是发在矿坛,不如就发到参赛区,也参与一下,只是制作好后一直没时间发,就耽误到了今天。





评分

6

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:30:49 | 显示全部楼层
补充:在第6条 开始组装 里面,有个画红圈的图,这个是传感器正确接续的方式,与前面两个图对比就可看出。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 13:59:59 | 显示全部楼层
手艺精湛,构思奇巧

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 14:04:25 | 显示全部楼层
不错不错。商品级的制作,点一个赞!

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 14:08:55 | 显示全部楼层
欢迎您带作品参加大赛。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 14:26:24 | 显示全部楼层
不错,我也早想弄一台

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 18:16:38 | 显示全部楼层
这台设备 修手机屏幕必备 棒棒哒

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-19 08:58:05 | 显示全部楼层
w2000 发表于 2020-12-18 11:30
补充:在第6条 开始组装 里面,有个画红圈的图,这个是传感器正确接续的方式,与前面两个图对比就可看出。

欢迎你的作品参加十二届DIY大赛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-19 16:32:38 | 显示全部楼层
  外观漂亮美观、商品级别、ー年前买了块加热板到现在还没有做好、参照楼主的工作原理抽时间也做ー台玩玩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-20 08:40:16 | 显示全部楼层
很厉害手法做工都是一流
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-21 09:46:50 | 显示全部楼层
谢谢版主的加分!!!
补充一下,在材料清单有个交流接触器(品牌:正泰,型号:NCH8-20/11)没有写上,另外,温度控制器用小型的,这样占用空间小(品牌:CKC,型号:REX-C100FK02,继电器输出无报警K型输入,短款,面板尺寸48*48,长86,价格:19元。K型传感器也是在这家买的),有需要参考制作的坛友请注意一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-21 09:48:45 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2020-12-19 08:58
欢迎你的作品参加十二届DIY大赛。

谢谢版主的加分 !!! 重在参与

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-24 23:31:26 | 显示全部楼层
位式控制,改为PID控制温度更精准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-25 00:02:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-25 13:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,心灵手巧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|矿石收音机 ( 蒙ICP备05000029号-1 )

蒙公网安备 15040402000005号

GMT+8, 2024-4-24 11:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表